请教电工师傅和电工方面的高手!

家庭中,有一段线路火线对地的电压是230V,零线对地电压是38V,火线对零线电压是80V;用500V的兆欧表对火线对地摇绝缘,零线对地摇绝缘,火线对零线摇绝缘,绝缘值都大于1M欧.很奇怪的一个现象,请高手帮忙这个线路出现什么问题了?
零线接触不良?还是零线断路?
但不管是接触不良,还是断路,零线对地电压是38V,火线对零线电压怎么会降到是80V了?

1\家庭中,有一段线路火线对地的电压是230V, 

这个正常 

2、零线对地电压是38V 

零线在你测量点后面的位置断了,显示38V是因为你测量时候实际上等于将万用表串在家里用电设备后面了。 

3、火线对零线的电压是80V 

零线对地端断了,但是正是因为你的零线另外1端有压差 所以差值是80V 

先发表回头 画图给你 ,现在图形审核太慢,哎分不多啊 嘿嘿

建议你别乱量电压,拉掉你们家的总开关,然后断开你们家所有用电设备的开关,再用万用表的通断测量档,就是表笔碰了会滴滴响的,查1下每根线的走向和 通断情况 这样才最科学 虽然工作量可能大点。

图形点了放大看

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-10
不奇怪,零线断路。地线是通过大地与电力变压器低压侧的中性线(零线)相通的,所以地线对火线有正常电压。
第2个回答  2009-05-10
零线短路的话,零线就和大地没有电压了,不是短路造成的,请对方说明你的测量方法,三项对地电源的测量方法
第3个回答  2009-05-10
零线断了,零线应该与地线的电压为0
第4个回答  2009-05-10
零线接触不良造成的,处理时你可以线检查你的总闸处相线与零线电压是否正常,如果正常的话就检查零线接头是否虚接了···很好找的
第5个回答  2009-05-10
应是零线断了。测到的电压是数字表测出的感应电。可测这段火线对正常部分零线的电压应是230V。你须判断找出零线断的部位,重新接好。