家在顶层水压低,想装增压泵,以附图纸,求专家帮忙选择安装位置水泵功率及分析各自优缺点。

图中蓝线表示凉水管,红线代表热水管,箭头为水流方向。A点是入户主管,直接分两股一个直接到厨房,一个到花洒位置,A点到D点(热水器是12升的)大概13米(这里指凉水管),热水管应该还要再长一点。
我现在只是想要洗澡时水压能大一点,能舒服的洗个热水澡,也就是只是洗澡时开增压泵。平时洗手洗菜,水流量够用,需不需增压都行。
请教问题:
1、增压泵装放位置,由于热水管基本都埋在地平下而且主入水管处无法装增压泵,因此考虑增压泵装放位置只有3处,如图位置1,位置2,还有就是D点燃气热水器下面。
2、我现在只求洗澡时开泵,请教增压泵是装在这三个位置中的哪一个?
3、如果装在位置1,会不会洗澡时凉水水压过大,造成热水流量过小的问题?
4、如果装在燃气热水器下方,是装在热水出水处,还是凉水进水处?
5、求装在这不同的3个位置时,增压泵的各自的类型功率和杨程??
个人倾向于装在位置1或2,这样进入卫生间洗澡时方便开停泵,不知可以否?

如果仅仅是洗澡时开泵,则只能装在热水器下方,其它两处均不合适。
首先看一下各处的用水时的水压大小:位置2因距入口最近,弯头最少,故此处压力损失最小,其次是位置1,热水器因距入口最远,管道最长且弯头最多,故水压在三者中最低。而热水器又是花洒的热水管的水源,不但有那么长的管道和弯头,而且还要以过热水器的减压,其热水压力就可想而知了。
再来看位置1:在此处装一个水泵的话,虽然不存在不开泵时水压降低的问题(容后详述),但它只能满足LZ洗澡时的冷水供应,若此泵一开的话,会造成热水器的本就不足的进水压力更低,甚至有可能会无法点燃热水器(即使能点燃也会因压力过低而热水流量很小)。
然后看位置2:在此处装一水泵的话,虽能保证热水的供应,但在不开泵而厨房用水时,会因水泵的存在而产生较大的压力损失,一句话,不开泵时厨房用水难以保障。
而热水器因处于管道的末端,不开泵时不会影响其它各处的用水,开了水泵后对花洒的冷水水压影响也最小(即使有影响也可通过降低热水水温从而不用冷水),能最大限度满足LZ的要求。缺点是开了水泵后可能会影响厨房用水。
4、应装在冷水进水处。一般来说,水泵的扬程都要大于吸程,若装在热水出口,一来将因热水器的减压而大大降低泵的吸力;二来因热水的汽化压力较小,在水压较低时容易产生汽蚀现象,对泵造成损伤。三来热水的温度对泵的密封和电机的寿命也是个考验(一般家用水泵的允许介质温度都在40℃左右,热水泵可是比冷水泵要贵哦)。
5、根据LZ的情况,推荐一种全自动的家用增压泵:这种泵自带一个储气罐和压力控制器,当水阀关闭时,水泵向气罐注水致使压力升高,当达到压力控制器的设定压力时,压力控制器动作切断电源,水泵停转;而要用水而打开水阀时,水流在压力的作用下流出,气罐内压力开始减小,在减小至设定值时,压力控制器动作接通电源,水泵又开始工作。
还有一种家用自动泵用的是水流检测开关,水流动时接通,无水流时断开,这种泵在水压低到一定程度(冲不开水流开关)时不能自动工作。
家用水泵一般在100瓦左右,扬程有10米左右就够了。流量一般不需选择,只要泵的进出口直径与家里的水管直径一致就行。LZ不妨去淘宝上搜索一下,很多的。追问

解答的很详细,非常感谢。
我本来的初衷也是安装在热水器下方的,但热水器下方空间非常有限,因为当初没想到泵,要更改热水器位置,工程量非常大,只能放弃。安装到位置2,有一点搞不明白,为什么说“会因水泵的存在而产生较大的压力损失”。现在房子不加增压泵,厨房水流拿手感觉,还是有一定的压力(压力不大),加上水泵后,我想水泵只是一个过流装置,感觉就和直通类似,不开泵的情况下,对管道压力没什么影响吧?

追答

有影响!至于影响有多大,取决于你所选的泵。
你可以把一台停运的泵看成一个“水阀”,但这个“水阀”不是全开的!何况即便是全开的水阀,对水压也是有影响的。根据水阀类型的不同,而影响不同,犹以球阀的影响最大(因其Kv系数最小)。

追问

淘宝上没找到带一个储气罐和压力控制器这种泵呀,格兰富、威乐,好像都是水流开关那种的!!!
麻烦推荐一个吧
另外,安装到位置2,储气罐泵和水流开关泵,哪个更适合,既哪个对水压(不开泵)影响最小。
像我这情况,不用自吸泵吧??

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-25
若有水压,尽管很弱,随便在需要增压位置前安装,最好是在入室的主管安装,可以提升兼顾全部的水压。
第2个回答  2011-04-25
找个大点的地方 作一个储水的 小压力罐
这样你的储水罐 在水泵供水的过程中 既增加了压力 又可以存水
省电 还预防停水
第3个回答  2011-04-25
1、图看不清。
2、增压泵装在入户主管管段比较好。如果仅仅洗澡时开,那就要考虑控制开关的问题。我知道有一种增压泵的开关是跟水龙头开闭自动启动的,置于你仅需洗澡时开,具体的开关控制水泵销售技术人员可以帮考虑。
3、置于1、2、3位置对扬程没有差异化的影响。具体选泵参数可以找产品销售的技术人员选定。追问

另上一图

第4个回答  2011-04-26
上天工网找找吧?