11问答网
所有问题
你好前辈,现在我要用压力传感器4-20MA给定变频器让其做0-50HZ自动运转我该怎么设定参数呢,请指教。
产品是一个ABB ACS355的变频器反馈为一4-20MA输出的压力传感器控制是一个仪表,做一个PID自动调节
举报该问题
推荐答案 2011-04-25
做闭环控制用的变频器,要进入设置菜单,设置输入信号的类型,量程的上限、下限,控制值等许多参数,要仔细看说明书就会清楚的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P244vS2Mq.html
其他回答
第1个回答 2011-04-25
这个看说明书就知道了!一般将:4-20mA压力信号接到变频器电流输入端子,变频器最大频率设置50Hz,最低频率设置0Hz,变频器启动方式设置为外部端子启动;还要设置PID参数。
追问
请问前辈,标准宏可否解决这些问题
追答
可以的,压力控制不那么的精准!
第2个回答 2011-04-25
你的压力传感器做PID反馈值,压力给定是PID给定值,用PI就可以了,D=0
第3个回答 2011-04-25
品牌介绍:
简单主题---“简单是永远的时尚” 特价销售
“简单主题”是杭州惠之美服饰有限公司所推出的主打女装品牌,以“纯粹、简单、轻松、优雅”为设计主导,并将简约、清秀、品味融合在一起;在产品设计、经营理念上以“发展、服务、共赢”为宗旨;产品定位在中高档时尚女装;在品牌风格上以纯粹、简单、轻松、优雅为主,并在简约中寻找大气;市场定位在25—40岁左右的都市女性。
相似回答
怎么用4
到
20mA
的电流来控制三菱
变频器
E500变频(0到
50Hz
)
答:
将4-20mA电流信号正端接变频器电流信号输入端4,负端接5,并正确设置相关参数
,就可以用4-20mA电流信号控制变频器的频率来达到控制三相交流异步电机的转速。
大家正在搜
进气压力传感器怎么测量
压力传感器有哪4类
压力传感器
GaN压力传感器
压力传感器有哪几种
压力传感器有哪几类
压力传感器的选型
进气压力传感器原理
进气压力传感器坏了
相关问题
4-20ma信号如何对0-50HZ进行先行控制
这有ABB ACS510变频器一台,我需要用PLC的4—20...
怎样把50HZ的工频交流电变成30KHZ的高频交流电,最好能...
西门子430变频器输出电流默认0-20ma,想改为4-20m...
频率-50Hz至50Hz或转速-1500rpm至1500rp...
美的空调和格力哪个好.为什么有人说格力好有人说美的好。我糊涂...
谁能告诉我这个美的空调是变频还是定频的空调,
我想用200PLC uss和本地控制440变频器,该怎么设置...