消火栓管道和喷淋管道的支架怎么确定?

怎么确定工程量?

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—20052)5.1.7 中规定:
2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3、 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
4 、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
5、 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15米;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
6 、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-01
管道参照消防设计规范,根据喷头数量不同管道口径也不同。
支架 过弯 3M间距 末端 放个