一栋楼的空气开关要多少A安的啊?

因为楼内现在使用的是插瓷,总是烧断。插瓷使用的是10平方的铜线。明显超负荷。已经把楼外的线路改造成70平方的铝线了,现在要使用35平方火线的铜线入电表箱20平方零线铜线,出电表箱。带动14户用电。每户住房面积大约100平方,按照夏天全开空调,冬天全开电暖气计算。我应该使用多大的空气开关啊?
35平方火线入 20平方铜零线出

按你提供的数据:35平方铜线(在三相四线电路中)承载电流也就是100A左右,选择125A三相四线制空开也就可以了,另外在相线分配上注意一下,也就是说三相要基本分平衡,也就是A相5家,B家5家C相4家,类似这样的分法,三相电流基本平衡,零线电流小,对整个线路有利,125A的空开还是有点大了占位置,市场上有63A有,80A的(比较小),两个并联是不错的选择,当然如果空间足够还是建议选择单个125A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-29
从两方面计算:1、35平方火线的铜线,每平方按4安培计算,电流为140安,可选用150安培3匹空开。2、每户按3千瓦计算,电流为13.5安培,14户189安培,用150安培也可以。零线应选与火线同样的截面,因为他不是对称负载。
第2个回答  2011-04-26
你把每户出来的空开额定电流记一下,然后总和就是一栋楼的空开额定电流
一般型号如DZ5-20,那么20就是空开的额定电流,把你家额定电流记下来后乘以14就是所需一栋楼得空开额定电流
一般家庭的空开是20A左右,20*14=280A 左右的空开。
如果是按铜线来算,一方线大概容纳7A左右,35*7=245A左右
买个接近这两个数的空开就行,不能太大,不然就起不到保护作用,也不能太小,总跳闸
第3个回答  2011-04-26
200A空气开关或者更大规格。
第4个回答  2011-04-26
主要是看总功率,如果每户功率4KW那么就是56KW
那么用120空开就够了