压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当300kpa时 万用表显示多少mA 还有就是计算公式 怎么算出来的 谢谢 详细

如题所述

一般压变都是两线制的,所以你要将电源,压变、万用表串联好才能看到电流值。I= 300/550  * (20-4) +4  = 12.7 mA。

压力变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。

连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。

扩展资料:

日常维护:

1、检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适,传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用。

甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损,通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整。

2、保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要。在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏。在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化。

参考资料来源:百度百科-压力变送器




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-18
压力变送器是模拟量仪表 如果表的曲线是线性曲线且线性度非常好的话(非自定义曲线或者对数曲线)
输出信号4~20mA 当量程为0~550 kpa 即
显示为 0kpa 电流为4mA
显示为 550kpa 电流为20mA
所以显示 300kpa 电流为(20-4)/550 *300 +4= 12.72727272727mA
是多少kpa是就乘多少,自己检测一下
第2个回答  推荐于2017-10-05
一般压变都是两线制的,所以你要将电源,压变、万用表串联好才能看到电流值。

I= 300/550 * (20-4) +4 = 12.7 mA追问

压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当测得的电流是12.7mA求此时变送器的压力是多少谢谢 还有就是计算公式 怎么算出来的 谢谢 详细。。

追答

(12.7 - 4) / 16 *550 =300 kpa

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-16
检验一下 当显示为量程550kpa 一半 275kpa 电流值为(20-4)/550 *275+4= 12mA

如果是对数曲线或者自定义曲线的仪表 就要对照曲线及查表得出结论了追问

压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当测得的电流是12.7mA求此时变送器的压力是多少谢谢 还有就是计算公式 怎么算出来的 谢谢 详细。。

第4个回答  2011-04-16
={[(20-4)/550]*300}+4
=12.727追问

压力变送器 4~20mA 量程:0~550kpa 当测得的电流是12.7mA求此时变送器的压力是多少谢谢 还有就是计算公式 怎么算出来的 谢谢 详细。。