一、砌体工程砂浆
根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002),砌体工程砂浆试块取样按下列规定:
1、在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为6个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。
2、不超过250M3砌体的同一类型、同一强度等级的砌体砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。
二、建筑地面工程水泥沙浆
根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002),建筑地面工程水泥沙浆试块取样按下列规定:
1、检验水泥沙浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增加1000M2应做一组试块;小于1000M2按1000M2计算。
2、当改变配合比时,应相应地制作试块组数。
三、预拌砂浆
根据《预拌砂浆生产与应用技术规程》(DC/TJ08—502—2000),预拌砂浆试块取样按以下规定:
1、交货检验的砂浆试样应在砂浆运送到交货地点后按《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ70—1990)的规定在20min内完成,稠度测试和强度试块的制作应在30min内完成。
2、试样应随机从运输车中采取,且在卸料过程中卸料量约1/4至3/4之间采取。
3、试样量应满足砂浆质量检验项目所需用量的1.5倍,且不宜少于0.01M3。
4、砂浆强度检验的试样,砌体砂浆取样频率按砌体工程砂浆第2条执行,地面砂浆按建筑地面工程水泥砂浆第1条执行。
5、砂浆稠度试样应每车取样检验。
四、试制作要求
1、在做好的砂浆试块面上,必须写好制作日期、强度等级、部位、砂浆种类。
2、做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”。当工地现场无“标准条件”时,可采用自然养护,或及早地将试块带模送往试验室进行“标养”(试块不得受振动),以确保试块抗压检测值的准确。
3、制作和送检试块时,均须有持证的见证员参加并见证。试块送到实验室时,应认真填写好委托单。写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等。报告开出后不得要求更改有关内容。
扩展资料:
砂浆试块,指的是将砂浆按比例调配好后放入到砂浆试模中制成的一种材料,是为了检验砂浆强度等级而制作的立方体试块。砂浆试块尺寸一般都是固定的,主要是边长为70.7mm的立方体。
等级评定
一、评定砂浆试块强度等级,应以标准养生28d的试块为准。试块为边长70.7mm的立方体。试块3件为1组,制取组数应符合下列规定:
1、不同砂浆试块强度等级及不同配合比的砂浆试块应分别制取试块,试块应随机制取,不能挑选。
2、重要及主体砌筑物,每工作班制取2组。一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组。
3、拱圈砂浆试块应同时制取与砌体同条件养生试块,以检查各施工阶段强度。
二、砂浆试块强度的合格标准
1、同强度等级试块的平均强度不低于设计强度等级。
2、任意一组试块的强度最低值不低于设计强度等级的75%。
3、实测项目中,砂浆试块强度等级评为不合格时相应分项工程为不合格。
参考资料:百度百科:砂浆试块
砂浆试块留置的方法如下:
1、装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧,不得挠起,必要时可以在压紧模型的同时,用木锤轻击各板的上平面,使与底座贴紧。
2、试模在使用过程中应定期(每季一次)检查模腔尺寸,当发现其公差超过规范规定时,应立即停止使用。
扩展资料:
强度实验:
实验目的:
测定砂浆的实际强度,确定砂浆是否达到设计要求的强度。
主要仪器与设备:
(1)试模:由铸铁或钢制成,内壁边长为70.7mm的立方体金属试模,应具有足够的刚度,拆装方便。
(2)捣棒:直径10mm,长350mm的铜棒,端部应磨圆。
(3)压力实验机:采用精度(示值的相对误差)不大于±2%,其量程应能使试块的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程的80%。
(4)垫板:试验机上、下压板及试块之间可垫以钢垫板,垫板的尺寸应大于试块的承压面,其不平度应为100mm不超过0.02mm。
实验步骤:
(1)试块从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试块内部温湿度发生显著的变化。试验前先将试块擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试块尺寸测量精确至lmm,并据此计算试块的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸进行计算。
(2)将试块安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试块的承压面与成型时的顶面垂直,试块中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板(或上垫板)与试块接近时调整球座,使接触面均衡受压。
承压试验应均匀而连续地加荷,加荷的速度应为每秒钟0.5~1.5kN(砂浆强度不大于5MPa时宜取下限,砂浆强度大于5MPa时宜取上限),当试块接近破坏而迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试块破坏,然后记录破坏荷载Nμ。
参考资料:
本回答被网友采纳砂浆试块留置的方法如下:
1、装模时应注意端板与隔板的下平面与底座上平面必须靠紧,不得挠起,必要时可以在压紧模型的同时,用木锤轻击各板的上平面,使与底座贴紧。
2、试模在使用过程中应定期(每季一次)检查模腔尺寸,当发现其公差超过规范规定时,应立即停止使用。
验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。在砂浆搅拌机出料口或湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只应作1组试块),试块标养28d后作强度试验。预拌砂浆中湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。
强度测定
《建筑砂浆基本性能试验方法》(JGJ/T70—2009)作出如下规定
立方体试块以3个为一组进行评定,以三个试块测值的算术平均值的1.35倍作为该组试块的砂浆立方体试块抗压强度平均值(精确至0.1MPa)。
当三个测值的最大值或最小值中有一个值与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为改组试块的抗压强度值;如果两个值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试块的实验结果无效。
以上内容参考:百度百科-砂浆试块
本回答被网友采纳