电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎么计算?

例如22.1千乏,480V,电抗率是7%的三相电抗器,它的电感值是多少?
电抗率是等于感抗比上容抗,那电抗器本身怎么会有电抗率?
我是菜鸟,请多多指教。

一、电抗率是串联电抗器的电抗值与电容器组的容抗值之比。

二、电感量计算公式:线圈公式

阻抗(ohm) = 2 *π * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 

电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ 2π ÷ F (工作频率) = 360 ÷ 2π ÷ 7.06 = 8.116mH 

据此可以算出绕线圈数: 

圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 (吋) 

e.g 圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈。

空心电感计算公式

L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)

D------线圈直径

N------线圈匝数

d-----线径

H----线圈高度

W----线圈宽度

单位分别为毫米和mH。

空心线圈电感量计算公式

l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)

线圈电感量 l单位: 微亨

线圈直径 D单位: cm

线圈匝数 N单位: 匝

线圈长度 L单位: cm

频率电感电容计算公式

l=25330.3/[(f0*f0)*c]

工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125 

谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定

谐振电感: l 单位: 微亨

线圈电感的计算公式

针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON)

L=N2.AL L= 电感值(H)

H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈)

AL= 感应系数

H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A)

l= 磁路长度(cm)

l及AL值大小,可参照Microl对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH 

L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH

当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74

H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 

即可了解L值下降程度(μi%)

2.经验公式

L=(k*μ0*μs*N2*S)/l

其中 

μ0 为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)

μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1

N2 为线圈圈数的平方

S 线圈的截面积,单位为平方米

l 线圈的长度, 单位为米

k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。

计算出的电感量的单位为亨利。

扩展资料

电抗器在额定负载下长期正常运行的时间,就是电抗器的使用寿命。电抗器使用寿命由制造它的材料所决定。制造电抗器的材料有金属材料和绝缘材料两大类。金属材料耐高温,而绝缘材料长期在较高的温度、电场和磁场作用下,会逐渐失去原有的力学性能和绝缘性能,例如变脆、机械强度减弱、电击穿。

这个渐变的过程就是绝缘材料的老化。温度愈高,绝缘材料的力学性能和绝缘性能减弱得越快;绝缘材料含水分愈多,老化也愈快。电抗器中的绝缘材料要承受电抗器运行产生的负荷和周围环境的作用,这些负荷的总和、强度和作用时间决定绝缘材料的使用寿命。

参考资料来源:百度百科-电抗率

参考资料来源:百度百科-电感量

参考资料来源:百度百科-电抗器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-27
低压并联电容器回路中,采用串联电抗器抑制谐波,在进行电抗器选择时,应先查明电容器接人母线处的背景谐波含量或根据实测结果来正确选择。建议:① 当系统中高次谐波电压含量较小,电抗器主要用于限制合闸涌流时,可选用电抗率K等于0.1%~1%的阻尼电抗器,但应当注意电容器接人系统时对各次谐波电压的放大。②对于主要用于抑制5次及以上的高次谐波电压时,宜选用电抗率K等于4.5%~6%电抗器。但要注意电容器接人系统时对3次谐波电压的放大。③如为抑制3次及以上高次谐波电压时,则宜选择电抗率K等于12%一13%的电抗器。在谐波电压放大后仍不超过规定值、电容器谐波电压在允许范围内的条件下,宜选择较小电抗率的电抗器,以减小无功容量的损失,并可减少其对低次谐波电压放大程度。
第3个回答  2019-06-13
电抗根据需要补偿容量系统几谐波决定般情况357谐波3谐波选择14%电抗率57选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算自系统谐波数告诉计算电抗器虑频率公式:根号(100/x)
乘基波频率50HZ
X电抗率般说14%
电抗率能够滤除133.6频率电压
第4个回答  2019-01-04
电抗器的电抗率K值的确定如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。
当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。
配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。
配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。
当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。
总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。
更多电抗器咨询请联系小编微信/电话:13917779375