发电机断路器三相不同期分闸、合闸时间应分别不大于下列哪组数值?( )
A.5ms,5ms
B.5ms,10ms
C.10ms,5ms
D.10ms,10ms
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:B
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机断路器三相不同期合闸时间应不大于10ms,不同期分闸时间应不大于5ms。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P2FS4qq4qMPM7P88PS.html
相似回答
vd4/12.12.32
断路器三相分闸不同期,三相合闸不同期
是多少
答:
三相分合闸不同期
一般要求值小于等于2毫秒。