抗渗试块留置要求是什么?

多少方砼留一组?需要留同条件试块吗?

抗渗试块留置具体要求:

防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500 m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。

采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土才长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82的有关规定。

抗渗等级:

采用逐级加压法试验来确定抗渗等级时,所给出的计算公式是有三个试件表面出现渗水时才适用,若表面不出现渗水的话,是一直试验至有三个渗水,还是加压至设计压力就停止。

一直试验至有三个试件渗水需要很长的时间,若加压至设计压力还没有渗水就可认为该试件的抗渗等级大于设计抗渗等级。若有两个试件表面出现渗水,就可认为该试件等于抗渗等级。若有三个试件表面出现渗水,就可认为该组试件小于抗渗等级(不合格)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-22
混凝土试块分类:

①混凝土标准养护试块;

②混凝土同条件600℃试块;

③混凝土同条件拆模试块;

④混凝土负温转正温试块(仅冬期施工时留置);

⑤混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);

⑥混凝土受冻临界强度试块(仅冬期施工时留置);

⑦抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。

注:冬期施工规程JGJ104中规定:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。

普通混凝土试块:每组3块;试块尺寸一般为100mm见方、150mm见方或200mm见方;检测项目:混凝土试块抗压实验。

混凝土抗渗试块:每组6块;抗渗试块尺寸:圆直径175(上口)*185(下口)*高150mm;检测项目:混凝土抗渗试块抗渗试验;

①混凝土标准养护试块:在标养室(湿度大于95%,温度在20±2℃)中养护龄期为28d时送检,±0.000m一下部位掺粉煤灰的混凝土标养试块龄期为60d。

留置方法及组数:连续浇筑1000m³以内同一配合比混凝土时,每100m³混凝土留置一组试块,当一次浇筑的同一配合比混凝土超过1000m³时每200m³混凝土留置一组试块。

②混凝土同条件600℃试块:等效养护龄期按日平均气温逐日累计达到600℃,0℃及以下龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不应大于60d。

留置方法及组数:对不同强度等级的混凝土,同时浇筑的混凝土按部位留置一组试块;留置组数总计不应小于3组,不宜小于10组。

③混凝土同条件拆模试块:在准备现场拆除该层混凝土构件模板前2天送检,同条件拆模试块是用来检测混凝土构件在准备拆模时的强度;

④混凝土负温转正温试块:仅冬期施工时留置,龄期为由负温转正温后,养护28d送检;

留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;

⑤混凝土负温转常温试块:仅冬期施工时留置,龄期为同条件养护28d转入标准养护28d,共计56d;

留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;

⑥混凝土受冻临界强度试块:仅冬期施工时留置,龄期按冬期施工浇筑部位的混凝土温度降到0℃时所对应的龄期时送检。

留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置两组;

混凝土抗压强度:混凝土采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥配置时,混凝土强度应为30%;采用矿渣硅酸盐水泥配置时,混凝土强度应为40%;

⑦抗渗试块:仅混凝土为抗渗混凝土时留置,在标养室中养护28d时送检;

留置组数:同浇筑时间、同强度的混凝土留置一组;

混凝土送检时应在试块上标明:工程名称、代表部位、成型日期、强度等级、养护条件;并在试块上加盖见证章。

混凝土浇筑留置试块时,应及时填写台账。
第2个回答  2020-09-21
抗渗混凝土试块留置要求是:连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗混凝土试块有两种规格。第一种上口直径175mm,下口直径185mm,高150mm。第二种直径为150mm,高150mm的圆柱试模。
现在施工单位常用的是第一种规格。
抗渗混凝土是指抗渗等级等于或大于P6级的混凝土。抗渗混凝土按抗渗压力不同分为P6、P8、P10、P12和大于P12共5个等级。抗渗混凝土通过提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,从而减少渗透通道,提高抗渗性。
常用的办法是掺用引气型外加剂,使混凝土内部产生不连通的气泡,截断毛细管通道,改变孔隙结构,从而提高混凝土的抗渗性。此外,减小水灰比,选用适当品种及强度等级的水泥,保证施工质量,特别是注意振捣密实、养护充分等,都对提高抗渗性能有重要作用。
第3个回答  2020-09-21
一般在地下防水工程中常用到抗渗混凝 L.抗渗混凝土除应按的要求留置强度试块外, 尚应按下列规定留置抗渗试块:
连续浇筑混凝土量为5 0 0 m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0 m3 应增留两组。如使用的原材料、 配合比或施工方法有变化时, 均应另行留置试块。
每单位工程留置组数不得少于二组。
以上均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
具体要求:
GB50208的规定。
4.1.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。
连续浇筑混凝土每500 m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土才长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82的有关规定。
第4个回答  2018-12-29
1、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011中第4.1.11条第一点规定:
连续浇筑混凝土每 500m³应留置一组 6 个抗渗试件,旦 每项工程不得少于两组;采用预拌混凝土的抗渗试件 ,留置组数 应视结构的规模和要求而定;
2、需要留置同条件试块