在消防喷淋系统中去掉稳压装置后,如何使湿式报警阀正常工作?

就是在去掉了稳压装置后如何使报警阀在系统有泄水的情况下正常报警
非常感谢一楼这么费劲的打了这么多字,说了这么多的问题;
但我想知道的是在去除了“稳压装置”以后,还有没有让湿式报警阀组上的压力开关来启动消防泵的可能〔自动情况下〕?
如果有怎么改装?

水流指示器的电信号能够直接远程启动喷淋水泵。

需要进行线路方面的改造,技术上应该能够实现。

不过,有几个问题需要解决:
1、去掉稳压系统后,系统水压如何保持即长时间的微量泄露如何检测到,以及一旦有泄水的情况下多长时间能够启动水泵。

2、为什么要去掉稳压系统,使费电还是什么? 如费电,可以采取高位水箱来稳压。

3、去掉稳压系统(这里指广义上的稳压泵稳压和高位水箱稳压)不符合规范要求。同时,频繁启动水泵水锤作用会对管道造成严重损害,怎样解决?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-17
加个水箱,或者用市政水,只要下边压力大于上边压力就可以的追问

如果用市政自来水做稳压水源的话可以通过支队的验收么?

相似回答