变压器型号S9-400-1250/ 10中“1250/10”含义?

S是三相,9是设计序号,400是容量,1250/10??

什么什么啊。。。
400-1250 的意思是容量 400-1250KVA 。。10的意思是高压部分是10KV ,一般低压都是固定的0.4KV 也是400V 的输出。

我原来就是搞变压器的。。1250KV。高压测。。S9的变压器。着么可能。OH,MYGOD。。。追问

变压器容量不是固定的吗?多少就是多少,只有一个数值,怎么会是400——1250KVA??只见过通过分接开关调变压比的,同一台变压器会出现几个变比,没见过容量这样的。

追答

S9变压器的容量是固定的。 400~1250KVA 指的是系列范围。就是有这么多规格的容量类别。只能这么解释。没有其他的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-10
看型号标注似乎像是调容变压器。从1250KVA调到400KVA。
但调容变压器前面应该用“ST9”,而且调容变压器也很难做到这么大。
要有更详细一点的信息才能判断。
第2个回答  2011-04-10
前面你说的都对,容量是400KVA; 1250/10 指的是变压器的变比,应该是1250/10KV,但是有些疑问的是电压等级1250KV确实是太大了,不知道是不是你记错数据了!但是意义肯定是正确的!追问

没有记错,理解和你也一样,也是怀疑变比太大

追答

高低压认证咨询那位朋友说的是正解,你这不是单一变压器的型号,400-1250是容量的范围, 我特意查了一下电工手册,容量这东西肯定是不可调的,变比是10KV/0.4KV的

第3个回答  2011-04-16
1250是额定容量,10是电压等级
第4个回答  2011-04-10
高低压侧的电压