屋顶坡度选择
屋顶坡度是由多方面因素次定的,受到自然气候条件、屋面防水材料、屋顶结构形式、建筑造型要求、构造组合及施工方法等诸因素影响。归纳看主要受到防水材料和自然气候条件的影响。
1. 防水材料和降雨量与排水坡度的关系
当防水材料尺寸较小,则接缝多,易产生渗漏因素增加,因而应选择较大排水坡度,将屋面积水迅速排除。如瓦屋面其坡度较陡,形成坡屋顶。当防水材料尺寸大,接缝少且覆盖严密时,而产生的渗漏因素小,则屋面排水坡度可适当减小,如卷材防水、刚性防水、涂膜防水等。因其排水坡度小,约为1%~3%左右,故形成平屋顶形式。
2.屋顶坡度形成方式
屋顶坡度的形成有两种方式,一是材料找坡,二是结构找坡。
(1)材料找坡
用轻质材料垫坡而形成,如选用水泥石灰炉渣、石灰炉渣等,找坡厚度最薄处不小于20mm,坡度为2%~3%,适用于坡向长度较小的屋面。材料找坡室内天棚平整,空间效果较好,多用于住宅建筑和
公共建筑之中。但增加屋面荷载,消耗材料、人工较多。
(2)结构找坡
指屋顶结构自身带有一定坡度。如上表面倾斜的屋架、屋面梁等,上面放置屋面板,其表面即呈倾斜坡面,如顶面倾斜的横墙上放置屋面板要呈现倾斜坡面。其结构简单,不增加荷载,但室内天棚倾斜、空间效果不够规整,多用于有吊顶的建筑和房屋、单层、双层厂房等。
(二) 屋面排水设计
1.屋顶排水方式
其排水方式可分为有组织排水和无组织排水两类。
(1) 无组织排水
无组织排水是指屋面雨水直接从
檐口排出或通过水舌排出的排水方式,又称自由落水。虽其构造简单、造价低廉,但雨水由屋檐直接泻至地面,造成飞溅,必然侵蚀外墙
勒脚,影响建筑物坚固耐久性,同时影响
人行道的交通。
(2) 有组织排水
有组织排水是指雨水经由
天沟、雨水口、雨水管等排水装置引导至地面或底下管沟的排水方式。其克服了无组织排水方式存在的问题,得到广泛应用。在选择排水方式时也受到一些特定条件的限制,积灰尘多的屋面应采用无组织排水。如
火力发电厂、铸造车间、炼钢炼铁车间、锅炉房等,产生大量粉尘积于屋面而造成排水管道堵塞,因而不宜采用有组织排水;有腐蚀介质的
工业建筑屋面不宜采用有组织排水。如某些化工厂,某些有色金属冶炼厂等,在生产过程中会散发大量腐蚀性介质,会造成排水管道等设施腐蚀。故应采用无组织排水。
有组织排水方式有外排水和内排水两种。外排水指排水管沿建筑外墙面设置,雨水管不进入室内,不影响室内空间的使用,减少渗漏,使用广泛,尤其在降雨量大的地区和沿街建筑应优先采用。内排水是指排水管沿建筑内墙面、
柱面或管道竖井设置。主要用于
高层建筑、严寒地区的建筑和屋面宽度过大的建筑。对高层而言,外排水不宜维修,亦不安全;严寒地区外排水宜造成冻结。屋面宽度过大的建筑,无法用外排水方案排除屋面雨水,故宜采用内排水方案。