水是从高处落下,水面是不稳,但是上限探头只要接触水面,接触器就该停了,对不对,必须等到了水位落到下限水位时,接触器再吸合,对吗,有解决的办法吗
追答继电器的自保电路没接。
追问继电器的自保电路怎么作,谢谢,我用的是jyb714,环球集团的水位继电器
追答我想想,我想想……
把jyb714的上限触点(应该是常闭触点)接入交流接触器的自保回路。
说的详细一点,兄弟比较笨
在低水位时自动没问题,一到高水位就会不停的吸合断开,请帮忙解决一下,谢谢
追答啥叫“低水位时自动没问题”?是指接触器能自动吸合吗?但问题是你的接触器只要不在最高水位(即短探针刚脱离液面)就已经吸合了啊。
追问对不起,我没说清楚,水位低时,接触器会自动吸合,到达高水位时应该断开了,他不断地吸合断开,不停的的,一会接触器线圈就发热了
追答你把高、低液位两根线互换一下,还不行的话,就是液位继电器的问题。
本回答被提问者采纳按继电器的接线图接的线,567是高中低水位8是公共线,L进1连2经常开点出3,连到A2上
追答有水位继电器的接线图吗