低压无功补偿柜自动不投,手动起作用,自动显示负数,不知道怎么回事,请告诉我怎么解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-13
这种情况和系统的功率因数是有关系的,一般当系统功率因数较高的时候,控制器自动控制检测功率因数较高,所以不会投入,但是手动却是什么时候都可以通过手动控制,当你手动投入后,系统的功率因数超前,控制器就会显示为负数。
当然也不排除电流互感器方向接反的情况。关键是还是要了解下系统的功率因数是多少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P42FFP7M7.html
其他回答
第1个回答 2011-06-03
检查取样电流信号的两根线是否接反,或对调一试;功率因数不超前当然显示负数(滞后)是正常的,若随着电容的投入,功率因数不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号的相位有误,须更正方可解决。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-06-05
看控制器说明书,线肯定接错了,否则就是控制器坏了。自动显示负数,因为采样信号电流是超前的,而正常应该是滞后的。
相似回答
...
不投,自动显示负数,不知道怎么回事,请告诉我怎么
解决
答:
一般的电表即使是过补偿了也不会显示功率因数为负的,
如果显示功率因数为负数十有八九是电流线的进出方向接反了。这样肯定就不会投入补偿了
。如果是自动投切开关状态显示为负数那应该就是控制系统的问题了。