低压无功补偿柜自动不投,手动起作用,自动显示负数,不知道怎么回事,请告诉我怎么解决

如题所述

这种情况和系统的功率因数是有关系的,一般当系统功率因数较高的时候,控制器自动控制检测功率因数较高,所以不会投入,但是手动却是什么时候都可以通过手动控制,当你手动投入后,系统的功率因数超前,控制器就会显示为负数。

当然也不排除电流互感器方向接反的情况。关键是还是要了解下系统的功率因数是多少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-03
检查取样电流信号的两根线是否接反,或对调一试;功率因数不超前当然显示负数(滞后)是正常的,若随着电容的投入,功率因数不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号的相位有误,须更正方可解决。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-05
看控制器说明书,线肯定接错了,否则就是控制器坏了。自动显示负数,因为采样信号电流是超前的,而正常应该是滞后的。