11问答网
所有问题
JYB714系列电子式液位继电器(排水)最低位电极触水即开,为什么?在井外实验用短线连接正常。
在井外把高点与最低点连接水泵启动,同时把中点与最低点连接自保,松开高点正常运转,再松开中点水泵停运,一切正常。但一旦入井问题就出现,为什么?
举报该问题
推荐答案 2011-06-11
如果是低压控制,可能是线路的绝缘出了问题,或者在水池处潮湿造成的漏电。另有可能是线路较长,与水接触相当于接零线,由于容性或感性而产生电流。建议采用浮力开关控制,我制作的用了几年了,效果很好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P47qvF2Sv.html
其他回答
第1个回答 2011-06-11
应该是你的高液位探针或固定处的绝缘出了问题,你可以这么试一下:装好中、低液位探针,取下高液位探针或拆掉其接线,若正常则说明判断正确。
附带说一句:这个型号的液位继电器灵敏度太高,稍有些微的漏电就会误动作……
相似回答
JYB714
型电孑
式液位继电器
工作原理!
答:
水箱水位过低(低于黄线端子)时,第一只三极管基极呈低电平,三极管呈截止状态,集电极呈高电平;第二只三极管基极有足够电流通过,三极管饮和导通
,继电器(
K)得电吸合,常开触点(2、3脚)闭合,外接接触器得电吸合、水泵抽水供水箱。水箱水位逐渐上升,尽管高于黄线端子,因此时继电器呈吸合状态,6、7脚端...
大家正在搜
液位继电器排水跟供水接线一样吗
排水液位继电器接线图
欧姆龙液位继电器排水接线图
液位继电器排水和供水
供水型和排水型液位继电器
c61f液位继电器接线图
排水型液位继电器
用液位继电器控制水泵
液位继电器手动自动接线图
相关问题
CJT交流接触器和JYB714电子式液位继电器怎么接要图
德力西DELIXI jyb-714电子式液位继电器如何接法
cjx2交流接触器和JYB714电子式液位继电器怎么接要图
JYB714型电孑式液位继电器工作原理!
JYB(714)晶体管液位继电器的高、中、低电极在金属水箱中...
如何用一只JYB714液位继电器对高、低进行水位报警,跪求电...
jyb-714液位继电器为什么在水位在一半时就上水
CAY7G(JYB-714供水型)液位继电器 可以当作CAY...