JYB714系列电子式液位继电器(排水)最低位电极触水即开,为什么?在井外实验用短线连接正常。

在井外把高点与最低点连接水泵启动,同时把中点与最低点连接自保,松开高点正常运转,再松开中点水泵停运,一切正常。但一旦入井问题就出现,为什么?

如果是低压控制,可能是线路的绝缘出了问题,或者在水池处潮湿造成的漏电。另有可能是线路较长,与水接触相当于接零线,由于容性或感性而产生电流。建议采用浮力开关控制,我制作的用了几年了,效果很好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-11
应该是你的高液位探针或固定处的绝缘出了问题,你可以这么试一下:装好中、低液位探针,取下高液位探针或拆掉其接线,若正常则说明判断正确。
附带说一句:这个型号的液位继电器灵敏度太高,稍有些微的漏电就会误动作……