1.5KW的三相电动机应配多大电流热继电器和接触器,导线

如题所述

1.5kw电机额定电流为3A左右,放大1.2倍为3.6A。用JR-36型热继电器整定范围2.5A-3.6A。接触器用cjx2-0911就行。导线用1.5mm2.铜线。

三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。它包括三相同步电动机与三相异步电动机

三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、坚固耐用,制造、使用和维修方便等优点,并且它还具有较高的效率及接近于恒速的负载特性,故能满足绝大部分工农业生产机械的拖动要求。因而它是各类电动机中产量最大、应用最广的一种电动机。

据统计,在全国电动机使用总量中有大约80%以上是三相异步电动机,由此可见其重要性和影响力。三相异步电动机的缺点是功率因数低、调速性能差,但由于交流电子调速技术的迅猛发展,使其调速性能也有了长足进步,这必将进一步扩大它的应用范围。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-28
1.5kw电机额定电流为3A左右,放大1.2倍为3.6A。用JR-36型热继电器整定范围2.5A-3.6A
接触器用cjx2-0911就行。
导线用1.5mm2.铜线追问

1.5的铜线是不是有点浪费啊

追答

再细的话,机械强度降低,容易背拉断

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
1.计算线电流值:Ix=P/(1.732*380 *cosφ)=1500/(1.732*380*0.7)=3.25A,电机功率因数cosφ一般在0.7~0.8,计算时可取小些。
2.断路器根据上述电流值选用4A档规格。
3.接触器选用最接近此电流值(需大于计算值)的规格;可选9A档。如B9型。
4.热继电器可选与断路器相同电流规格的即可。
第3个回答  2011-05-28
2.5mm^2导线 2---5A热继电器 10A接触器
第4个回答  2011-05-29
3A左右,10A的,1.5平方的导线