住宅插座一部分不能使用

家里插座在同一个房间,有的可以,有的不能用.连接冰箱那一面墙的插座不能用,在另一面墙的插座却可以通电.试着拉动电闸,短暂时间恢复正常.之后又不可以了,之后数次拉电闸都无效.用电笔探测不能使用的两孔插座两边灯都可以亮,能用的插座就只有一边亮.
起初以为是潮湿导致,但这是已经昨天的事情.当初在拉电闸的时候开关均无跳闸现象(照明与插座).
另外与之不能通电那面墙体,隔壁房间同一面墙体也不能用,周围插座都正常.家里所有插座就是那面墙体不通电,其他房间都正常
都不是满意答案.不过我自己解决了,刚才吃饭的时候灵光一现.想起上网本在有一个插座充电时候,会多次出现那几个地方插座不通电情况,拔出来后又恢复了,尝试了下果然可以..谢谢大家回答,但分数只能给一位,就给最快回答的那个吧

那面墙的进路电源断路,你可以先跳开(或更换那个电闸)那面墙的电闸(电闸不好了)试试。
如果电闸没问题,哪就是墙里的导线断路。需要把线抽出来换线了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-28
线路有短路或接线虚的地方,所以会空气开关会跳闸。
插座正常情况下只有测试火线,电笔会亮,两个孔都亮说明零线断开,没有回路了。
你的情况是一扇墙体两面插座都不正常。那扇墙体的上方接近屋顶的位置有个接线盒,有个圆或方形小盖子,你打开盖子,检查一下里面线路,断电把线重新拧一下。
第2个回答  2011-05-28
并联电路!部分分支电路短路了
第3个回答  2011-05-28
找人修理