请问外墙双排脚手架立面那根立杆离墙面最大距离可以为多少?

如题所述

30cm。

JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。

外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及钢筋混凝土工程。

扩展资料:

注意事项:

1、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵、横向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

2、当立杆基础不在同一水平面上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

3、一字形、开口形双排钢管扣件式脚手架的两端均必须设置横向斜撑。高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字形连续布置。

参考资料来源:百度百科-外脚手架

参考资料来源:百度百科-建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-03
按扣件钢管脚手架安全技术规范,横向水平杆(也就我们说的小横杆)靠墙一端外伸长度a不应大于0.4L(L为立杆横距),且不应大于500mm,还有一条规定就是横向水平杆一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm,那也就是说立杆离墙距离也不能大于600mm了 。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-31
其最大距离为30CM。

脚手架(scaffold) 指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。
第3个回答  2011-05-28
一般不超过30公分。