框架剪力墙结构:填充墙植筋的钢筋拉拔强度怎么计算 计算公式是什么?????求高人解答

譬如:用6.5的一级钢筋,抗震设防烈度是6度,植入深度为15d 要求的强度等级为7.0MPa 怎么计算出来的?

填充墙的拉结筋不属结构计算的受力钢筋,所以,植筋抗拉拔试验的试验拉力值,应由设计图纸规定,当设计图纸无规定时,该钢筋的抗拉拔强度实测值,一般可采用该等级钢筋的强度设计值乘上0.9的系数。例如HPB300级的6mm拉结筋的抗拉拔力≥28.3×270×0.9=6877(N)及6.88KN即为合格。其中28.3是6mm钢筋的截面积、270是HPB300级钢筋的强度设计值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-24
Q235的1级钢。235乘6.5钢筋的截面积约等于7.0.其实很简单。就是拉断钢筋所用的力,不至于把值的筋拉出来就可以了。大部分工程的实验都如此。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-19
你查到的7MPa是在哪本规范上呢?