具备什么资质的设计院可以进行配电房电气设计? 一般配电房里面的布置 高低压系统图 是设计院出还是只做照

明,求高手给解答下,谢谢

一般情况是建筑工程的”附属“电气设计是由建筑设计院完成的。例如,是某个小区、或是具体某个建筑的供配电设计,需要注意是“相关”专业两个字,因此这种情况一般的电源入点不太可能大于10KV以上。

1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

作用:

主要作用就是分配电量,进线柜一般配真空断路器作为开断之用,真空断路器具备短路、防过流等保护功能,同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用,另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器以及计量电流电压值。因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
总体来说是要分地区供电局要求的,举例说我们这县区里由于配电房较少,高低压系统图由供电局垄断设计,设计院无论多大都做不到的,他审图会故意卡你。但市区里配电房工程较多,供电局也就显得宽松,如果你是建筑甲级或乙级资质的,都可以进行高低压系统图设计,只需送供电局审查通过就行。前提是你要和设计院沟通,确认他能出图还能通过审查,比如和供电公司关系不错,设计审图基本没有问题。如果没有把握,直接交由电力设计院搞,但费用大大的~~我就是搞这个专业的,对此深有体会~~本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-15
配电室照明属于建筑电气,大的项目需建委审核,配电室系统设计属于电力系统设计,有电力设计院做这方面的设计,需通过供电公司审核后才能施工,有丙级的就能设计了,有的设计院二者都能做,有的做不了,一般来讲,搞建筑电气的做不了高低压系统图,一个是资质问题,另一个是和供电公司的关系问题。