不同直径的钢筋搭接长度是多少?例如:直径18的钢筋和直径12的钢筋搭接或者焊接的长度是多少?

如题所述

一、不同直径的钢筋的搭接长度为:不同直径焊接(电弧焊)的搭接长度,根据JGJ18-2003《钢筋焊接验收规程》第18页和第19页内容,对单面焊和双面焊的搭接长度的规定中,只有4d、8d、5d、10d(d为被焊钢筋直径)的要求,而对不同直径的钢筋焊接没有直接要求。

但如果从力学角度分析,焊接点破坏肯定是始于小直径钢筋的,因此可以认为焊接点破坏应按较小钢筋直径计算(否则也是钢筋浪费)。

二、例如回答:直径18mm的钢筋和直径12mm的钢筋搭接或者焊接的长度是对单面焊和双面焊的搭接长度的规定中,只有4d、8d、5d、10d(d为被焊钢筋直径)的要求,所以对应长度为48mm、96mm、60mm、120mm。

扩展资料:

不同直径的钢筋搭接的原则:

1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。

2、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。

3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。

4、在钢筋连接区域应采取必要的构造措施,在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置横向构造钢筋或箍筋。

5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

6、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

参考资料:百度百科-钢筋搭接

百度百科-钢筋焊接验收规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
钢筋的搭接长度不但与钢筋直径有关,还与钢筋材质有关。根据JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》相关条款规定:
钢筋牌号:HPB300,在搭接焊时,单面焊 ≥8d,双面焊 ≥4d;
钢筋牌号:HRB335、HRBF335、HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500、RRB400W,在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

所以,还需要确定钢筋的材质。如果不能确定,按照高一级的要求执行,即在搭接焊时,单面焊 ≥10d,双面焊 ≥5d。

绑扎搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋直径d>32mm时候,不宜采用绑扎搭接接头。
钢筋的搭接长度与钢筋的级别、抗震等级、混凝土强度有关,还有与接头的数量有关,在相关标准规范上有明确规定。
第2个回答  2011-06-14
钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。

电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。

纵 向 的 受 拉 钢 筋 最 小 搭 接 长 度
钢 筋 类 型 混 凝 土 强 度 等 级
C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40
光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30
HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d
注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;
当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;
当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;
当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;
在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;
当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;
d2 搭接长度应用举例:
【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。
钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。
钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=887.04mm。
钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

也说说熔焊中的电弧焊连接。

钢筋电弧焊可分为搭接焊、帮条焊、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊五种接头形式。

1.搭接焊接头
搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。
2.帮条焊接头
帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格;如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋级别可比主筋低一个级别。
钢筋搭接焊接头或帮条焊接头的焊缝厚度h应不小于0.3倍主筋直径;焊缝宽度b不应小于0.7倍主筋直径。

对于直径大于等于10mm的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求:

1)焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。
2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.5倍。为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求。
第3个回答  2011-06-14
我晕,又是长篇大论,说了一堆不知道是什么的东西,就知道死用规范
这个问题有2个,1是结构问题,2是构造问题,就你的题而言,那就归属于构造问题,是不需要焊接,是采用搭接,搭接的长度是150
结构问题是:可以焊接或搭接,焊接的倍数按最小钢筋直径计算,也可以搭接,也是按最小钢筋直径计算
另,在结构构件里,钢筋最小可以(搭接焊)焊接的直径(二级以上钢筋)是18的
帮条焊的工艺现在已经被淘汰,没有人会采用这个工艺,这是规范中的垃圾
第4个回答  2011-06-14
一般纵向受拉钢筋任何情况下搭接长度不得小于300mm,受压钢筋不得小于200mm,