请教一下:筏板后钢筋允不允许在后浇带部位搭接?

查一下09G901图集中也没说明不允许在此部位搭接,而且图集中还提供了3个节点做法,其中有2个都是100%的搭接。

在后浇带处,严禁钢筋搭接

本工程塔楼基础占地面积2230m2,塔楼总荷载重量为530260kN,即要求地基平均承载力为238kPa。从地层剖面及岩土性质分析,地下室开挖后板底标高下的岩土层为硬塑状残积土,标贯击数为18~29击,经深度及宽度修正后,地基承载力特征值fa≥ 300kPa,可满足要求。

地基的验算包括地基承载力和变形两个方面,对于高层建筑,变形往往起着决定性的控制作用。本工程初步分析结果表明,建筑物沉降也可满足要求,因此,决定采用天然地基的片筏基础。采用片筏基础既可以避免因打桩引起的试桩、排污等问题,又可以加快施工进度,还能适当降低工程造价。

基础结构方案选择:

高层建筑常用的基础结构型式为桩基础,本工程岩土工程勘察报告中建议基础型式采用预应力管桩基础或人工挖孔桩基础。

①采用预应力管桩基础,以强风化花岗岩为桩端持力层,由于场地基岩埋深相对较浅,地下室开挖后,最短有效桩长仅为2m左右,且场地局部地段在残积层中存在中风化岩孤石,对预应力管桩施工带来困难。

②采用人工挖孔桩基础,以中微风化花岗岩为桩端持力层,人工挖孔桩成孔时要穿过坚硬土层进入稳定、完整的基岩需要降水和爆破,且要等到龄期后才能进行桩的检测和验收,施工周期长,工程投资高,同时,人工挖孔桩还存在施工危险性高,容易对周边建筑物造成影响等缺点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
允许。
后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。
后浇带的钢筋断开或贯通,在于后浇带缝的类型。对沉降后浇带而言,钢筋贯通为好;对收缩后浇带而言,钢筋断开为好;梁反结构的板筋断开,梁筋贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的砼收缩将受到较大制约,产生拉应力开裂,从而降低了结构抵抗温度应力的能力。不同断面上的后浇带应曲折连通。
第2个回答  2011-06-17
在后浇带处,严禁钢筋搭接
呵呵,你说的图集,我没看过,应该是101系列,如果不能理解这个图集,那图集上的错误你就不知道,就更谈不上怎么用了,在后浇带处的钢筋接头率为100%?这个不是你理解错了,就是图集错了,后浇带处是加强的部位,只要是加强的部位,就都不允许有接头,这个在结构计算规范中个有明确的规定,在101系列中,也有个说明本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-23
一般上设计院都不允许钢筋在后浇带搭接的
第4个回答  2011-06-15
阀板最好还是不要搭接,后浇带作用你应该知道吧,个人认为是不允许的