懂得空气开关dz47-63 c16的进来,求高手解决

我家里装的是dz47-63 c16的开关,以前用的好好的,但最近连接3个房间墙壁上的插座的那个开关频繁的跳电.即使插座上没任何负载也跳,朋友说有功率过大,漏电,插座上的三相线接反等原因.但大部分时间功率并不怎么大,就1个电热水器,1台电脑,几盏灯,有时候加个电饭煲.我也把插座头打开过,线路没什么问题,但什么三相线我不懂就不知道接的合理不合理,墙壁里的线路无法查.请高手解决.还有补充:空气开关合上后不是立刻就跳,而是用了大概近半小时才跳下,跳下后不能立刻合上,否则会马上跳下来,阁大概1小时后再合上,大概又可以用半小时左右,如此反复.因为baidu无法贴图,我只能口述空气开关的样式.

应该是单相的吧,因为我看就1个闸,只是火线通过的
DZ47-63
C16
240/415~
IEC898
6000

11577
具体情况是这样的:2根(火,零)线从电表里出来,然后经过一个空气开关(总的空气开关)和漏电保护器组合,然后火线再进入4个空气开关(分别控制各房间的灯,各房间墙壁插座,厨房的灯和插座,卫生间的灯和插座4个),然后出来和零线,地线一起进入各房间了.现在的问题就是连接3个房间墙壁上的插座的那个空气开关频繁的跳电.即使插座上没任何负载也跳,或者总的空气开关跳,如果把插座的那个空气开关断掉的话就一切正常了.插座负载的功率没有超出范围,这个我敢肯定.请问是什么原因,怎么解决?

向你说的那种型号的开关,它只能够在线路出现短路的时候才跳闸的,但是要是在这种开工加配一个漏电保护器的话,那么它就可以在线路出现泄露电流的时候也可以跳闸了,根据你描述的的情况你那样的开关要是没有加配漏电保护器的那么就是这个开关不行了,使的时间长了,内部的元件老化了,,你应该换一个,现在有一个德力西品牌的ZD系列的开关质量很好的,你可以换那样的!!!
我看是你的那条线路有漏电的地方了.是不是你在敷设线路的时候直接把电线没有加套管就下到强里面去了.如果是那样的话你就应该重新在布线路的,要是条件不允许的话,那么你就首先先确定是火线漏电还是零线漏电,办法是先把开关下面的零线拿掉,在把开关推上,观察一下是否还调闸,如果不调了.就说明是零线漏电,如果还跳闸那么就是火线漏电了,有条件就换一下,如果换不了,就把那条地线做一下改动,拿它当,零线,或火线,把有故障的线路替换一下就好了....
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-06-08
从你的叙述来看,应该是你的墙壁里的电线有短路。建议你先把其它开关全部断开只留这一路通电,而且不插任何电器,然后去看看你的电表有没有转动,如有转动就是墙壁里的电线有短路,如不转而且开关还跳,那就是开关不好,更换掉即可。顺便说一句,用电安全关乎每一个家庭,在你不太懂得情况下,你应该去请有经验的电工为你处理故障,以确保安全!另有一点,如果不带负载跳闸后空气开关外壳是热的,不用查,一定是电线短路!
第2个回答  2007-06-09
从你描述来看,可能是过载了,微断里面有双金属片,受热变形,过载时电流大发热量加剧,当双金属片变形至一定程度时推动机构动作,微断跳闸。此时,双金属片没有复位,仍顶着机构,故无法立刻合闸。等过了一段时间,双金属片散热复位后(或只要恢复一段空行程后),就又可以合闸了。
如果是短路跳闸,二次合闸后应该瞬时跳闸,不会再用半小时了。
如果是漏电的话,分支微断(无漏电模块)是不会跳闸的。

你的微断明显偏小,建议更换到32A。(最好换梅兰日兰或西门子的)
先换个微断试试。

(你是不是电热水器是不是一直开着(我家就是这样的),也就是热水器会不时自动上电,致使微断过载动作。)
第3个回答  2007-06-08
DZ-47是正泰的的产品,塑壳断路器.按你所说的情况,那是里边的热保护机构动作了,它的额定负载电流为16A,如果实在没有过载或漏电的情况,那很有可能是短路了或者是空开坏了,我从事过几年的配电,DZ-47系列的质量实在不敢恭维,你换个梅兰日兰的吧,也就几十块钱的事,但质量可靠多了

先看看你电表是不是在合上那个开关时候猛转,如果是这样,那么就是你通往插座的线短路了,导致跳闸,如果不是这样,那一定就是开关的问题了
第4个回答  2007-06-08
一 将所有电器拔下 合闸一小时 如不跳为用电器的问题
二 如果跳 再将电线拆下 合闸一小时 如不跳为电线老化或接头打火(危险)
三 进线端子 出线端子 和开关本身
四 我觉得开关配置过小 能告诉我电热水器 和电饭煲的功率吗 就是W前面那个数
更新:现在很明显是线路的问题 如果你有一定基础的话就分别拆掉三个房间的线看问题处在哪个线路里 不过最好找电工 我就能解决 你家是哪里的 QQ38263777