打开三菱PLC程序时提示 "指定的工程CPU本版本不支持,请指定相应的CPU工程" 而打不开程序 请问该怎么解决?

如题所述

我用的是GX Developer 8.86版本,也有这个问题;主要是程序文件夹中的 Gppw.gpj 文件以及 Resource文件夹中的 param.wpa(该文件是保存PLC参数)文件出错;(可以用记事本方式打开,两个文件都显示是空白了)
用软件新建一个空白程序,将PLC型号和PLC参数设置好,保存程序;之后将该程序文件夹的Gppw.gpj 和 param.wpa 两个文件复制到你损坏了的程序相应文件夹中,替换即可;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-14
不知道你的程序是不是在GX-developer8.86版或者GX-works2软件上编的,很多老版本的三菱CPU这两个编程软件已经不支持。比如FX0N,FX0S和A系列等都已经不支持。
第2个回答  2011-05-26
这个程序是用你打开时的软件写的吗?
从提示看,应该是程序的CPU类型比软件的高。
用更高版本的编程软件,试试本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-05-29
PLC的型号是什么?对应的CPU,打开软件的时候选择型号的PLC,再打开工程