电缆表示方法

哪位大能帮帮忙,我现在需要报一批电缆,随便说个型号吧3*25+16,怎么表示最后一根16平方的线是地线还是零线呢?

电缆的主要表示方法由三个部分组成。

1、型号

2、规格

3、标准编号

有些特殊的电线电缆型号还有派生代号。

一、常用的电线电缆型号中字母的含义

1)类别、用途代号

A-安装线       B-绝缘线        C-船用电缆

K-控制电缆     N-农用电缆      R-软线

U-矿用电缆     Y-移动电缆      JK-绝缘架空电缆

M-煤矿用

ZR-阻燃型      NH-耐火型       ZA-A级阻燃

ZB-B级阻燃    ZC-C级阻燃     WD-低烟无卤型

2)导体代号

T—铜导线 (略)      L-铝芯

3)绝缘层代号

V—PVC塑料     YJ—XLPE绝缘

X—橡皮          Y—聚乙烯料

F—聚四氟乙烯

4)护层代号

V-PVC套           Y-聚乙烯料

N-尼龙护套         P-铜丝编织屏蔽     P2-铜带屏蔽

L-棉纱编织涂蜡克   Q-铅包

5)特征代号

B-扁平型           R-柔软

C-重型             Q-轻型

G-高压             H-电焊机

S-双绞型

6)铠装层代号

2—双钢带          

3—细圆钢丝

4—粗圆钢丝

7)外护层代号

1—纤维层          

2—PVC套

3—PE套

二、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例

   VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

   VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

   YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

   KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC
01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆

   227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆

227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆

227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线

227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线

BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆

YC、YCW­—重型橡套软电缆

YZ、YZW—中型橡套软电缆

YQ、YQW—轻型橡套软电缆

YH—电焊机电缆

三、规格

  规格由三部分组成。

(1)、额定电压

(2)、芯数

(3)、标称截面

  电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;

  中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。

  电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。

  标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。

四、标准编号

   现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。

  1)GB
5023-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

  2)JB
8734-1998额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

3)GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆。

   4)GB/T
12706-2002额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆。

5)GB/T 9330-1988塑料绝缘控制电缆。

五、举例说明

  a) VV-0.6/1  3×150+1×70   GB/T
12706.2-2002

     铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为0.6/1kv,3+1芯,主线芯的标称截面为150mm2,第四芯截面为70mm2

  b) BVVB-450/750V  2×1.5  JB 8734.2-1998

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2

  c) YJLV22-8.7/10   3×120  GB/T
12706.3-2002

      铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-26
3*25+1*16 这后面的16平方是 零线 如果你上报的规格是 3*25+1*16+E16 最后面的这个E16 才是接地保护线 3+1 3相4线 后面小规格的 是零线 3+2 3相5线 后面两根小规格的 一根是零线 一根是接地线 我是销售电缆的 对这块稍微了解一些 希望我的回答能够帮到你追问

如果不要地线,是不是就写成3*25+E16?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-26
电力电缆 VV3*25+1*16
表示三根25平方毫米和一根16平方毫米
通常接法是大的接火线,小的接地线