请问各为老师120千瓦要用多大的电缆和开关,谢了

如题所述

三相380V、120KW功率负荷的用电设备,视供电电源的不同,三相三线应选同芯电缆YJV-3*150mm2或铝芯YJV-185mm2,三相四线应选同芯电缆YJV-3*150+1×70mm2或铝芯YJV-185+1×95mm2,三相五线应选同芯电缆YJV-3*150+2×70mm2或铝芯YJV-185+2×95mm2的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-25
I=120*0.8/0.38/1.732/0.8=182.4A我是按同时系数为0.8,功率因数为0.8算的。
YJV-4*70+35埋地穿管。断路器为200A
第2个回答  2011-05-25
150电缆,400A开关。