电动机上的热继电器,运行一段时间后就自行跳开,什么原因

电动机上的热继电器,运行一段时间后就自行跳开,我检查了3项电压,都正常,3相电源有一项稍低(询问过,他人家说在正负5%之内不影响),低速运行都正常,高速运行正常运行一段时间,就跳了,我侧了一下,有一项电流稍微高,其他都是1.72-1.80,另外一项在1.95-1.20,这正常不正常,如果是电流哪项有问题,再如何查询?以为设备屋顶,上去比较困难,我只上次了一次怀疑是线松虚接了,但是上面好着呢,这个热继电器在设备里面无法打开~~请高人赐教~看看是什么情况~

看你测的电流没什么不正常,波动在范围之内,用电器也不大,问下你的热继会不会自动复位呢?设备在屋顶,加上热继集成在设备内部,给我的第一情况就是设备不运行都会被晒热。高速运行就会更热,而热继是直接受温度影响的。感觉先排除下这个原因再想其它需要查的东西。夏天屋顶上的温度可以被晒到能煎熟鸡蛋,近90摄氏度的温度热继当然会跳的。追问

是他,他可以自动复位,这个显示红灯亮,标示跳了,然后启动旋钮关上,在开一下就又重新运行了,关于设备不是你想的那样是在房顶,我们是室内悬挂着呢,是个样子·~,而这个热继电器在风机内部呢,我在外面无法看到,我不知道该怎么去卸掉他·~根据上述情况,运行时正常的,我敢不敢把这个FR给他短接了,不用他了

追答

当然可以短掉它,按你测的电流看是很小的东西,上口闸如果给上个6A的断路器应该没什么安全问题,如果怕有问题就把机器里边的给短掉,在断路器下口装个外置的,怎么都比到屋顶上去修好的多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
设备内的热继电器(其实是温度传感器),是保护过热用的,主要跟温度有关,降低设备使用温度或加强通风,对跳停有帮助。如果有可能,看能不能降低一下负荷。实在不行就从外部把热继接点短路掉。但是要防止过热烧毁电机。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-25
电流误差在正常范围之内,是热继电器的额定电流值小了,能调的话调大点,不能调的话只能换一个新的或者大一点的了
第3个回答  2020-05-09
查一下 三相电阻是否平衡 以及绝缘电阻是否良好
第4个回答  2011-05-25
看看热继电器是不是匹配,你是不是让电机超负荷了,还有就是环境温度的影响