临时设施施工方案求一份?

如题所述

一、工程概况


二、脚手架的用材和规格


1、选用φ48×3.5的钢管及其配套的扣件.


2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜,小横杆采用1.8m为宜.


3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好.扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准.


4、悬挑支承梁采用14#工字钢,斜拉钢丝绳选用6×19绳芯1的φ17钢丝绳.所用材料均有出厂证明和合格证.


三、外脚手架方案的确定


本工程有裙房2层,主楼28层.裙房采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距1.80m.各面离外墙距离为0.25m.裙房1~2层及主楼3~6层采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距为1.8m.上部采用悬挑脚手架,悬挑起步第一次在7层~12层(15.100~32.500),第二次在13层~18层(32.500~49.900),第三次在19层~24层(49.900~67.300),第四次在25层~屋面机房层(67.300~92.100).悬挑脚手架横距0.90m,纵距1.6m,步距1.80m,离墙距离为0.25m.具体方案及安全计算书如下:


四、外脚手架的设计与计算:


1、落地式脚手架


裙房及主楼1~7层采用双排落地式外脚手架,立杆横距B=1.0m,纵距l=1.6m,步距h=1.8m,小横杆挑出b=0.2m,连墙杆纵向间距l0=3.6m(2步架),水平间距3.6m,考虑脚手片四层,作业层二层,脚手架按12步、20.00m(外架实际高)计.


1)、立杆承载力的验算:


由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分),所以验算底层内立杆的受压承载力.


a、不考虑风荷载


施工荷载


P1=(B/2b)×l×q1×n1


=(1.0/20.2)×1.6×3.0×2=6.72kN


式中q1——施工荷载,q1=3.0kN/m2;


n1——同时作业层数,n1=2.0.


脚手板荷载


P2=(B/2b)×l×q2×n2


=(1.0/20.2)×1.6×0.35×4=1.568kN


式中q2——脚手板荷载,q2=0.35kN/m2;


n2——脚手板铺设层数,n2=4.0.


脚手架自重


P3=n3[q3(hlB/2b)Q]


=12×[0.0384×(1.81.61.0/20.2)0.020]=2.129kN


式中q3——钢管自重,q3=0.0384kN/m(φ48×3.5);


Q——扣件重,按二个直角扣件计算,Q=0.020kN;


n3——立杆步数;n3=12


底层每根立杆所承担的轴心压力N


N=[γG(P2P3)γQP1]


=[1.2×(1.5682.129)1.4×6.72]=13.844kN


立杆的计算长度为连墙杆的间距l0=kμh


l0=1.155×1.5×1.8=3.119


I=12.19cm4查(查高层建筑施工手册第239页)


A=4.89cm2


i=(I/A)1/2=1.58cm


长细比λ=l0/I=3119/15.8=197


查表得φ=0.188


N/φA=13844/(0.188×489)


=150.59N/mm2


希望对你有帮助。