模板质量验收规范
检控项目序号模板质量验收规范的规定施工单位检查评定
主控项目1模板、支架、立柱及垫板4.2.1安装现浇结构上层模板及支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺垫板
2涂刷隔离剂4.2.2涂刷模板隔离剂不得沾污钢筋和砼接槎处
一般项目1模板安装4.2.3模板安装应满足下列要求:模板接缝不影漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂(但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的)浇筑砼前,模板内杂物要清理干净对清水砼工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板
2用做模板的地坪与胎膜4.2.4用作模板地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓
3模板起拱4.2.5对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000
项目允许偏差(mm)检查方法
4预埋钢板中心线位置3钢尺检查
5预埋管、预留孔中心线位置3钢尺检查
6插筋中心线位置5钢尺检查
外露长度10,0钢尺检查
7预埋螺栓中心线位置2钢尺检查
外露长度10,0钢尺检查
8预留洞中心线位置10钢尺检查
尺寸10,0钢尺检查
9模板轴线位置5钢尺检查
10底模上表面标高±5水准仪或拉线、钢尺检查
11界面内部尺寸基础±10钢尺检查
柱、墙、梁4,-5钢尺检查
12层高垂直度≤5m6,-5经纬仪或吊线、钢尺检查
>5m8经纬仪或吊线、钢尺检查
13相邻两板表面高低差2钢尺检查
14表面平整度52m靠尺及塞尺量检查
拼装式大模板组拼允许偏差与检验方法
项次项目允许偏差(mm)检验方法
1模板高度±3钢尺量检查
2模板长度-2钢尺量检查
3模板板面对角线差≤3钢尺量检查
4板面平整度22m靠尺及塞尺量检查
5相邻模板高低差≤1平尺及塞尺量检查
6相邻模板拼缝间隙≤1塞尺量检查
大模板安装允许偏差与检验方法
项次项目允许偏差(mm)检验方法
1轴线位置4钢尺量检查
2截面内部尺寸±2钢尺量检查
3层高垂直度全高≤5m3线坠及钢尺量检查
全高>5m5线坠及钢尺量检查
4相邻模板板面高低差2平尺及塞尺量检查
5表面平整度2,≤8≥75
>8≥100
2梁、拱、壳≤8≥75
>68≥100
3悬臂构件-——≥100
希望对你有帮助!