屋面卷材防水施工的技术要求和方法
(1)沥青防水卷材/(包括纸胎、玻璃布、黄麻等沥青卷材等)/
1)防水卷材的铺设方向按照屋面的坡度确定:当坡度小于3%时,宜平行屋脊铺贴;坡度在3%~15%之间时,可平行或垂直屋脊铺贴;坡度大于15%或屋面有受震动情况,为防止下滑,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。坡度大于25%时,应采取防止卷材下滑的固定措施。
2)铺贴卷材应采用搭接法,相邻两幅卷材和上下层卷材的搭接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。搭接宽度应符合规范规定。
3)当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨,先远后近的次序。对同一坡面,则应先铺好水落口、天沟、女儿墙、沉降缝部位,特别应先做好泛水,然后顺序铺设大屋面的防水层。
(2)高聚物改性沥青防水卷材(包括SBS、丁苯橡胶改性沥青、胶粉改性沥青卷材等)来源:
1)根据高聚物改性沥青防水卷材的特性,其施工方法有热熔法、冷粘法和自粘法三种。目前,使用最多的是热熔法。
2)热熔法施工是采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底面的热熔胶进行粘结的施工方法。操作时,火焰喷嘴与卷材底面的距离应适中;幅宽内加热应均匀,以卷材底面沥青熔融至光亮黑色为度,不得过分加热或烧穿卷材;卷材底面热熔后应立即滚铺,并进行排汽、辊压粘结、刮封接口等工序。采用条粘法施工,每幅卷材两边的粘贴宽度不应小于150mm。
3)冷粘法(冷施工)是采用胶粘剂或冷玛碲脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结,而不需要加热施工的方法。考试大论坛
4)自粘法是采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂刷胶结材料而进行粘结的施工方法。
(3)合成高分子防水卷材施工(包括硫化型橡胶、橡塑共混、合成树脂卷材等)
合成高分子防水卷材的铺贴方法有:冷粘法、自粘法和热风焊接法。目前国内采用最多的是冷粘法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考