630KVA室外变压器有柱上变吗?

如题所述

一般都用箱变,630KVA的变压器一次电流有三十多安,用柱上变无法安装开关,不能用跌落式熔断器,所以一般315KVA以上都不用柱上变了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-07
315kVA以上变压器不能采用柱变。追问

但目前我们使用的都是400KVA柱上变,施工用,上630我们采用箱变。

追答

根据《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-94
第4.1.1条 变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:
一、负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;
二、负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组合式成套变电站;
三、高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;
四、负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;
五、环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315kVA及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

其中第五点规定的变压器容量在315kVA及以下时,才宜设杆上式,而标准图集也是规定315kVA及以下时,才宜设杆上式。不否认400kVA也有柱上安装的,但应该按照国家规范走,否则谁决定谁负责,对吧?