功率为100KW和120KW,三相四线,负载为空调,照明之类,请问需要用多粗的导线?请高手帮忙解决下,谢谢!!

长度大概在30米左右
最好写明下计算的详细公式咯.不胜感激!!我想知道答案,但我也更想知道是怎么得来的 老师怎么没教过我们怎么求的啊 郁闷..

铜线是用多少的啊? 那种皮包线,不是电缆

两种是分开的

(100+120)*1000/(380*1.732)=334A
总进线选用150MM2的铜芯导线 地线选用70MM2铜芯导线
分支1 100*1000/(380*1.732)=152A 选用70MM2铜芯导线,地线选用35MM2铜芯导线
分支2 120*1000/(380*1.732)=182A 选用70MM2铜芯导线,地线选用35MM2铜芯导线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-06-14
来晚了!
一楼对了:
(100+120)/380*1.732=334A
选用150MM2的导线或电缆
第2个回答  2007-06-19
100KW 100000/380*1.732=152A VV选用70MM2 YJV选用50MM2
120KW 120000/380*1.732=182A VV选用70MM2 YJV选用50MM2
如果两台空调同时用,总线路 VV选用185MM2 YJV选用150MM2
也可选用同规格的铜芯线