怎样求中性点不接的的电力系统发生单相接地时的接地电容电流

如题所述

电力线路相对是有电容效应的。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。C相接地时,系统接地电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从电源到负荷方向取为各相电流的正方向,所以: IC=-(ICA+ ICB)。由相量图可知,IC在相位上超前UC90 o,而在量值上由于IC= ICA又因ICA=U’A/XC= UA/XC= IC0,因此IC=3IC0,即一相接地的电容电流为正常运行时每相电容电流的三倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-23
由于线路对地电容不好准确计算,对中性点不接地的电容电流一般用经验计算
真的打公式太麻烦,而且打不上 你试着看看吧,你懂得
Ic=Un(Lo+35Lc)比上350
其中Lo为架空线长度 Lc为电缆长度 Un 额定电话
单相接地电容电流是正常时相对地电流的3倍。
回答如上本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-23
应该不是计算出来的,而是根据电压等级,电缆和导线的形式,长度等估测出来的。