怎样选择适合的UPS不间断电源?

如题所述

UPS电源选购指南

对于UPS电源的大家都比较了解,就是通过一个内置的电瓶储备一些电能,在断电的情况下可以保证电器具继续运行一段时间。对于电脑用户,UPS电源最大的功用在于可以保护运行中的系统和程序不会因为突然断电而受到损害,同时可以保护没有及时存储的数据避免丢失。在重要行业(比如银行、财务、交通等)和服务器系统中UPS电源有非常广泛的应用。但是比较遗憾的是无论平面还是网络媒体对于UPS电源市场的报道都不是很多,这两天多多的朋友就来询问到底该买多少钱的产品,因为市场上产品价钱的差异实在太大了。到底便宜的东西有没有保证,为此笔者对UPS市场做了一些调查,今天就为您介绍一些信息。

当然今天我们讨论的是单机后备型UPS,这是PC电脑爱好者采购的重点。市场上的确有一些廉价的单机后备型UPS售价只有200~300元,这个价钱对于线路非常复杂,又包含电瓶、滤波线路、逆波变电线路的UPS产品来说的确是非常非常的便宜。因此大部分私人购买者都要为之犹豫一下,到底有没有必要到专卖店去买贵很多的产品呢?同时大家会发现一个奇特的现象,同一品牌的UPS电源,在普通柜台的售价要比专卖店便宜许多,但从表面上看基本没有什么差别,这样的产品到底可不可以购买呢?带着读者的这些疑问,咨询了许多业界的朋友,今天告诉您一些答案。

首先说价格非常便宜的单机后备型UPS,的确这样的产品在价格上非常有竞争力,但大家要清楚它的成本都节省在哪里。根据笔者的了解,这样便宜的产品一般是省去了滤波线路和稳压线路,而且在免维护电瓶这样的关键部件上也选用廉价的产品。特别值得一提的是,有些廉价的UPS产品使用的并不是为后备型UPS产品所专门制作的电瓶,而是用其它用途的电瓶改装的。在这样的情况下,廉价UPS虽然在价格上很有竞争力,但其产品的质量和性能就要大打折扣。可以确信的是,这样的产品很可能具有更高的利润率,当然对消费者的损害也是最大的。 再说价格有很大差异的品牌UPS电源,问题就出在UPS所用的免维护电瓶上。免维护电瓶是UPS电源最重要的组成部件,其成本在整个产品中也是最高的。但有的商家为了赚取非法的利润,往往把中高档UPS电源中的免维护电瓶偷梁换柱,换成是杂牌或者假冒品牌的电瓶,然后把拆下来的品牌UPS电源的免维护电瓶单独出售。这一换一卖,利润是相当惊人的。就像大家非常了解的手机电池偷梁换柱一般,为什么那些不起眼的小店的手机要比大店便宜,而它们出售的原厂配件却一点不便宜呢,问题就在于此。劣质电瓶所带来的损害非同小可,主要表现在逆变时间短,电源的供电不足。大家往往会小看这个问题,因为非专业用户在使用中很少用到逆变供电,因此也不会特意测试UPS电源的逆变时间。但时间一长问题就复杂起来,电瓶的问题才会渐渐表现出来,最后一般都会导致UPS使用故障。这个时候舍不得扔掉旧电源重新购买的用户一般会去再买一个免维护电瓶,这样JS换下来的真品就有机会出手了。没准您到了当初买电源的老店买下的刚好是几个月前从您的正品上换下来的电瓶。更糟糕的问题是,有些用户重新买的电瓶仍然是假冒品牌的,甚至有人会因此而认为电瓶就是要时常更换的。大家可以仔细想想,所谓的“免维护”指的就是可以比较长时间使用而不会出现问题啊。

另外目前市场上名牌的家用单机后备型UPS一般都提供一套电源管理软件,您可以非常清晰地操作您的产品。同时一些名牌产品是具有内置网络、电话线防雷击保护的功能的,这样您就可以使您的系统免于“灭顶之灾”。当然品牌电源所提供的方便维修对于UPS产品来说也是非常重要的,您可以为此免去许多烦恼。

从以上的分析您应该对UPS电源市场上的一些“黑幕”有所了解了吧。有时候少花钱并不一定能够办好事,最后的结果往往是遭受的损失更大。在电脑配件这个问题上,各位爱好者要牢记的一点就是“买的不如卖的精”,中关村奸商盛行就是因为对于大多电脑的普通用户来讲所掌握的知识非常有限,商家欺骗起来易如反掌。不过也要告诉您一个免于受骗的“高招”:那就是经常关注本站的报道,毕竟我们了解的比各位朋友多些,那么就有义务为您点破迷津。 好了闲话少说,大家一定急于了解到底有哪些品牌是值得信任的,我们可以到哪些公司的专卖店去购买呢?这里多多就为您做些介绍,您在购买时可以直接到专卖店选择,当然价格也是固定的。

1)APC公司。这是一家提供不间断电源非常知名的公司,它的产品种类非常齐全:APC Silcon DP 300E系列UPS适用于大型数据中心保护;APC Silcon DP 300E UPS系列为从台式机至企业级的产品都提供了比较好的选择;而Back-UPS 500系列是小功率用户的首选。同时 APC还提供电源阵列的选择Symmetra。

2)山特公司。山特公司TG1000是专为PC机用户设计的UPS产品,在同类型产品中知名度非常高。TG系列也是山特公司的主打产品,在目前市场上占有很大的份额。

3)实达公司。实达针对家用UPS市场推出了小功率的“小太阳500”是家庭用户一个不错的选择。

4)台达公司。在这个类型市场的竞争中,台达的产品是后备式V系列UPS,也具有一定的竞争力。

当然还有其它一些公司的产品也具有稳定的性能,在这里就不能一一为您介绍了。最后笔者需要提醒大家的是,购买UPS产品最重要的目的是稳定。因此您最好在品牌产品的专卖店选择,不要轻信市场柜台的“热情”推荐,特别是遇到价格明显低于市价的产品时就要特别小心了。希望您在UPS的购买和使用上能够一帆风顺。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-28
1.蓄电池容量的计算方法
蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
以下就容量计算方法进行说明:
1、 计算容量的必要条件
A、 放电电流
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
B、 放电时间
可预期的负载的最大时间。
C、 最低蓄电池温度
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
D、 允许的最低电压
单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
2、 容量的计算公式
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L
C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。
I: 放电电流
下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
3、 容量的计算举例
A、 放电电流 140A(一定)
B、 放电时间 30分
C、 最低蓄电池温度 -550C
D、 允许的最低电压 1.6V/单格
按上述条件,得出K=1.1
C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8
所以,可使用UXL220-2。
注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。
***************************************************************************************************************************
2.关于UPS容量的计算举例
计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:
一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;
二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。
UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)
例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,
计算如下:
  1)总负载计算
    4台PC机 250W X 4 = 1000W
    1台服务器 700W X 1 = 700W
    1台网络交换机 100W X 1 =100W
   以上合计:1800W
2)UPS容量计算
在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS
3)品牌的选择
在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS
4)电池容量的计算
美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。
从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护。
=====================================================================
常用UPS铅酸蓄电池规格重量参考
用户可以根据自己所需的UPS容量计算出电池的型号和重量,在机房筹建装修时与建设方或设计部门提出结构承重加固事宜,当然,如果你的UPS容量很小就不必考虑了。另外每个品牌的电池型号、规格有所不同,重量也有可能差异,本表对你只是一个粗略参考。
电池型号 额定电压 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量(kg)
24AH 12V 165 125 182 11
38AH 12V 195 165 180 15
65AH 12V 340 165 178 20
100AH 12V 405 174 235 30本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-03-29
UPS电池配置方案及选购UPS不间断电源方法:
电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。
一般UPS配置以一下公式计算:
UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)
以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下: 注:山特C3KS的启动直流为:96V
3000伏安×4小时÷96V=125AH
结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时
也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时本回答被网友采纳
第3个回答  2011-07-08
尽量选取择功率大的,然后要注意的它的最大延时间
第4个回答  2011-07-12
功率和容量比负载的大1.25倍以上