电力系统继电保护课程设计 :双侧电源的35KV线路继电保护的配置及整定计算 帮答出者将另有奖金酬谢!

1、原始资料:
某双侧电源的35KV线路网络接线如下:

已知:
(1)电厂为3台 、电压等级为6.3KV的有自动电压调节器的汽轮发电机,功率因数 ,升压站为2台容量各为10MVA的变压器 ,各线路的长度XL——1为20KM;XL——2为50KM;XL——3为25KM;XL——4为14KM;XL——5为40KMA

(2)电厂最大运行方式为3台发电机2台变压器运行方式,最小运行方式为2台发电机2台变压器运行方式;XL——1线路最大负荷功率为10MW,XL——4线路最大负荷功率为6MW。
(3)各可靠系数设为: XL——1线路自起动系数 ,XL——4线路自起动系数 ,XL——5线路过流保护的动作时限为1.6秒,XL——3线路C侧过流保护的动作时限为1秒,保护操作电源为直流220KV。
(4)系统最大短路容量为135MVA,最小容量为125MVA、

2、设计任务:
(1)选出线路XL——1A侧,XL——4线路电流互感器变比。
(2)选出线路XL——1A侧、XL——4线路保护方案并作出整定计算。
(3)选出所需继电器的规格、型号。
(4)绘制出XL——1、XL——4继电保护展开图。
(5)变电所A母线的两条引出线XL——1.XL——4共用一块保护屏,并按中心线对称布置,绘制出屏面布置图及设备表。
(6)写出说明书。

如果你是学电气工程及其自动化的话,希望你都能自己做。
这是该学科的一门非常重要的专业课程,如果你糊弄过去了,将来它也会来糊弄你的。

如果这个课程只是你的辅助课程,我可以帮你做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-29
希望你自己做