3 排水工程
3.1 一般规定
3.1.1 排水工程应严格按设计及施工规范的要求施工,依照实际地形,选择合适的位置,将地面水和地下水排出路基以外。
3.1.2 本章3.4节和3.5节均包括边沟、截水沟、排水沟等。
3.1.3 跌水、急流槽、水簸箕等其他排水工程可按照本章3.5节的标准进行评定。
3.1.4 沟槽回填土应符合设计要求及施工规范的规定。
3.1.5 排水泵站明开挖基础可按照6.7节或6.10节的标准进行评定。
3.2 管道基础及管节安装
3.2.1 基本要求
3.2.1.1 管材必须逐节检查,不合格的不得使用。
3.2.1.2 基础混凝土强度达到5MPa以上时,才可进行管节铺设。
3.2.1.3 管节铺设应平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡,管节接头处流水面高差不得大于5mm。管内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。
3.2.1.4 管道内的管口缝,当管径大于1000mm时,应在管内作整圈勾缝。
3.2.1.5 管口内缝砂浆平整密实,不得有裂缝、空鼓现象。
3.2.1.6 抹带前,管口必须洗刷干净,管口表面应平整密实,无裂缝现象。抹带后应及时覆盖养生。
3.2.1.7 设计中要求防渗漏的排水管须做渗漏试验,渗漏量应符合要求。
3.2.2 实测项目
见表3.2.2。
表3.2.2 管道基础及管节安装实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 混凝土抗压强度或砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录D、F检查 30
2 管轴线偏差(mm) 50 经纬仪或拉线:
每两井间测3处 15
3 管内底高程(mm) ±20 水准仪:
每两井间测2处 15
4 基础厚度(mm) 不小于设计值 尺量:
每两井间测3处 10
5 管座宽度(mm) 不小于设计值 尺量、拉边线:
每两井间测2处 10

6 抹带 宽度 不小于设计值 尺量:
按10%抽查 10
厚度 不小于设计值
7 相邻管内底错口(mm) 5(下游低于上游) 按10%抽查 10

3.2.3 外观鉴定
3.2.3.1 管道基础混凝土表面平整密实,侧面蜂窝不得超过该表面积的:1%,深度不超过10mm。不符合要求时,减1~3分。
3.2.3.2 管节铺设直顺,管口缝带圈平整密实,无开裂脱皮现象。不符合要求时,每处减1~2分。
3.3 检查(雨水)井砌筑
3.3.1 基本要求
3.3.1.1 井基混凝土强度达到5MPa时,方可砌筑井体。
3.3.1.2 砌筑砂浆配合比准确,井壁砂浆饱满,灰缝平整。圆形检查井内壁应圆顺,抹面光实,踏步安装牢固。
3.3.1.3 井框、井盖安装必须平稳,井口周围不得有积水。
3.3.2 实测项目
见表3.3.2。
表3.3.2 检查(雨水)井砌筑实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录F检查 30
2 轴线偏位(mm) 50 经纬仪:每个井检查 20
3 圆井直径或方井长、宽(mm) ±20 尺量:每个井检查 20
4 井盖与相邻路面高差(mm)
雨水井 0~-4 水准仪、水平尺:
每个井检查 30
检查井 0~+4

3.3.3 外观鉴定
3.3.3.1 井内砂浆抹面无裂缝。不符合要求时,减1~2分。
3.3.3.2 井内平整圆滑,收分均匀。不符合要求时,减:1~2分。
3.4 土沟
3.4.1 基本要求
3.4.1.1 土沟边坡必须平整、稳定、严禁贴坡。
3.4.1.2 沟底应平顺整齐,不得有松散土和其他杂物,排水畅通。
3.4.2 实测项目
见表3.4.2。
表3.4.2 土沟实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 沟底纵坡(%) 符合设计 水准仪:每200m测4点 30
2 断面尺寸(mm) 不小于设计值 尺量:每200m测2点 30
3 边坡坡度 不陡于设计值 每200m检查2处 20
4 边棱直顺度(mm) 50 尺量:20m拉线
每200m检查2处 20

3.4.3 外观鉴定
沟底无阻水现象。不符合要求时,每处减1~2分。
3.5 浆砌排水沟
3.5.1 基本要求
3.5.1.1 砌体砂浆配合比准确,砌缝内砂浆均匀饱满,勾缝密实。
3.5.1.2 浆砌片(块)石、混凝土预制块的质量和规格应符合设计要求。
3.5.1.3 基础中缩缝应与墙身缩缝对齐。
3.5.1.4 砌体抹面应平整、压光、直顺,不得有裂缝、空鼓现象。
3.5.2 实测项目
见表3.5.2。
表3.5.2 浆砌排水沟实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录F检查 30
2 轴线偏位(mm) 50 经纬仪:每200m测5点 10
3 沟底高程(mm) ±50 水准仪:每200m测5点 15
4 墙面直顺度(mm)或坡度 30或不陡于设计 20m拉线、坡度尺:
每200m查2点 10
5 断面尺寸(mm) ±30 尺量:每200m查2点 15
6 铺砌厚度(mm) 不小于设计 尺量:每200m查2点 10
7 基础垫层宽、厚(mm) 不小于设计 尺量:每200m查2点 10

3.5.3 外观鉴定
3.5.3.1 砌体内侧及沟底应平顺。不符合要求时,减1~2分。
3.5.3.2 沟底不得有杂物。不符合要求时,减1~2分。
3.6 盲 沟
3.6.1 基本要求
3.6.1.1 盲沟的设置及材料规格、质量等应符合设计要求和施工规范规定。
3.6.1.2 反滤层应用筛选过的中砂、粗砂、砾石等渗水性材料分层填筑。
3.6.1.3 排水层应采用石质坚硬的较大粒料填筑,以保证排水孔隙度。
3.6.2 实测项目
见表3.6.2。
表3.6.2 盲沟实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 沟底纵坡(%) ±1 水准仪:每10~20m测1点 50
2 断面尺寸(mm) 不小于设计 尺量:每200m检查2处 50

3.6.3 外观鉴定
3.6.3.1 反滤层应层次分明。不符合要求时,减1~2分。
3.6.3.2 进出水口应排水通畅。不符合要求时,减1~2分,并及时清理。
3.7 排水泵站
3.7.1 基本要求
3.7.1.1 地基应具有足够的承载能力。
3.7.1.2 井壁混凝土要密实,混凝土强度达到合格标准后方可进行下沉。
3.7.1.3 沉井下沉过程中,应随时注意正位,发现偏位及倾斜时须及时纠正。
3.7.1.4 沉并封底应密实不漏水。
3.7.2 实测项目
见表3.7.2。
表3.7.2 排水泵站实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录D检查 30
2 轴线平面偏位(mm) 1.0%井深 用经纬仪检查纵、横向各4点 20
3 垂直度(mm) 1.0%井深 用垂线检查纵、横向各1点 20
4 底面高程(mm) ±50 水准仪检查4点 30

3.7.3 外观鉴定
泵站轮廓线条清晰,表面平整。不符合要求时,减1~2分。
4 挡土墙、防护及其他砌石工程
4.1 一般规定
4.1.1 当挡土墙平均墙高H≥6m、且墙身面积A≥1200m²时,为大型挡土墙,可作为分部工程进行评定。
H<6m或A<1200m²的一般挡土墙,应作为分项工程进行评定。
4.1.2 大型挡土墙可划分为几个分项工程:
大型砌体或混凝土挡土墙可划分为基础和墙身两个分项工程。基础可按本标准6.10节、6.13节进行评定,墙身应按本章有关标准进行评定。
大型加筋土挡土墙可划分为基础、面板预制、面板安装及加筋土挡土墙总体四个分项工程。基础、面板预制可按本标准6.13节评定,面板安装及加筋土挡土墙总体按本章标准进行评定。
4.1.3 一般挡土墙按本章标准进行评定,其中一般加筋土挡土墙可仅按加筋土挡土墙总体的标准进行评定。
4.1.4 挡土墙路段的路基压实度可按一般路基要求评定。距加筋土挡土墙面板1m范围内的路基压实度,可采用现行《公路加筋土工程施工技术规范》的规定值。
4.1.5 本章4.6节可用于第6章及本章中未列出名称的其他砌石分项工程的评定。
4.2 砌石、混凝土挡土墙
4.2.1 基本要求
4.2.1.1 石料规格和质量应符合有关规定。
4.2.1.2 地基必须满足设计要求。
4.2.1.3 砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。
4.2.1.4 砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞;干砌时不得松动、叠砌和浮塞。
4.2.1.5 墙背填料符合设计和施工规范要求。
4.2.1.6 沉降缝、泄水孔数量应符合设计要求。
4.2.2 实测项目
见表4.2.2-1、4.2.2-2。
表4.2.2-1 砌体和混凝土挡土墙实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆或混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录F或附录D检查 30
2 平面位置(mm) 浆砌挡土墙 50 每20m用经纬仪检查3点 15
混凝土挡土墙 30
3 顶面高程(mm) 浆砌挡土墙 ±20 每20m用水准仪检查1点 15
混凝土挡土墙 ±10
4 断面尺寸(mm) 不小于设计 每20m用尺量2个断面 20
5 底面高程(mm) ±50 每20m用水准仪检查1点 10

6 表面平整度(mm) 块石 20 每20m用2m直尺检查3处

10
 

片石 30
混凝土 10

表4.2.2-2 干砌片石挡土墙实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 平面位置(mm) 50 每20m用经纬仪检查3点 20
2 顶面高程(mm) ±30 每20m用水准仪检查3点 20
3 竖直度或坡度(%) 0.5 每20m用吊垂线检查3点 10
4 断面尺寸(mm) 不小于设计 每20m检查2处 20
5 底面高程(mm) ±50 每20m用水准仪测1点 20
6 表面平整度(mm) 50 每20m用2m直尺检查3处 10

4.2.3 外观鉴定
4.2.3.1 砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象。不符合要求时减1~3分。
4.2.3.2 混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。不符合要求时,每超过0.5%减2分。
4.2.3.3 泄水孔坡度向外,无堵塞现象。不符合要求时减3~5分。
4.2.3.4 沉降缝整齐垂直,上下贯通。不符合要求时减3~5分。
4.3 加筋土挡土墙
4.3.1 基本要求
4.3.1.1 地基应符合设计要求,基础应符合第6章桥梁工程的要求。
4.3.1.2 预制面板的强度和质量,应符合第6章混凝土工程的质量要求,经检验合格后才可安装。
4.3.1.3 拉筋的强度和质量规格,应符合规范及设计的要求。
4.3.1.4 拉筋的长度、根数不得小于设计要求。拉筋需理顺,放平拉直。拉筋与面板、拉筋与拉筋应牢固连接。
4.3.1.5 使用钢拉筋时,应进行防护处理。
4.3.1.6 填料的规格和压实度,必须严格按照规范及设计要求进行。
4.3.2 实测项目
见表4.3.2-1、4.3.2-2。其中表4.3.2-1仅用于大型加筋土挡土墙(分部工程)的评定。
表4.3.2-1面板安装实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 每层面板顶高度(mm) ±10 每20m抽查4组板 30
2 轴线偏位(mm) 10 每20m挂线量3处 40
3 面板竖直度或坡度 +0,-0.5% 每20m吊垂线或坡度板量3点 30

注:面板安装以同层相邻两板为一组。

表4.3.2-2 加筋土挡土墙总体实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 墙顶平面位置(mm) 路堤式 +50,-100 每20m检查3处 25
路肩式 ±50
2 墙顶高程(mm) 路堤式 ±50 每20m用水准仪检测3点 20
路肩式 ±30
3 墙面竖直度或坡度(mm) +0.5%H及+50
-1%H及-100 每20m用吊垂线或坡度板量2处 25
4 面板缝宽(mm) 10 每20m至少检查5条 10
5 墙面平整度(mm) 15 每20m用2m直尺测3处 20

注:①平面位置及竖直度“十”指向外,“一”指向内。
②H是指墙高。

4.3.3 外观鉴定
4.3.3.1 墙面板光洁无破损,平顺美观,板缝均匀。不符合要求时减1~3分。
4.3.3.2 墙面直顺,线形顺适。不符合要求时减1~3分。
4.3.3.3 沉降缝贯通、顺直。不符合要求时减3~5分。
4.4 锚喷支护
4.4.1 基本要求
4.4.1.1 钢筋应清除污锈,钢筋网与锚杆或其他锚固装置连接牢固,喷射时钢筋不得晃动。
4.4.1.2 钢筋网应在岩面喷射一层混凝土后铺设。喷头与待喷面垂直,保证混凝土密实。
4.4.1.3 喷射前做好排水设施,对个别漏水孔洞的缝隙应采取堵水措施,确保支护质量。
4.4.1.4 不允许钢筋与锚杆外露,不允许混凝土开裂脱落。
4.4.2 实测项目
见表4.4.2。
表4.4.2 锚喷支护实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 混凝土强度(MPa) 在合格标准内 按附录E检查 35
2 锚杆拔力(kN) 在拔力平均值≥设计值
最小拔力≥0.9设计值 按锚杆数1%,且不少于3根做拔力试验 35
3 喷层厚度(mm) 平均厚≥设计厚,检察点的60%≥设计厚,最小厚度≥0.5设计厚,且≥60 每10m检查1个断面,每3m检查1点,用凿孔或激光断面仪确定厚度 30

4.4.3 外观鉴定
混凝土表面密实,光滑整齐,不得有突变。不符合要求时减1~3分。
4.5 锥、护坡
4.5.1 基本要求
4.5.1.1 锥、护坡基础埋置深度及地基应符合设计要求。
4.5.1.2 浆砌时砂浆配合比应符合试验规定,砌体要咬扣紧密,嵌缝饱满密实。
4.5.1.3 石料质量规格符合有关规定。
4.5.1.4 锥、护坡填土密实度达到设计要求。
4.5.2 实测项目
见表4.5.2。
表4.5.2 锥、护坡实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录F检查 30
2 顶面高程(mm) ±50 每50m用水准仪检测3点
不足50m时至少3点 15
3 表面平整度(mm) 30 用2m直尺检查,锥坡检查3处,护坡每50m检查3处 10
4 坡度 不陡于设计 每50m用坡度尺抽量3处 10
5 厚度(mm) 不小于设计 每100m检查3处 25
6 底面高程(mm) ±50 每50m用水准仪检测3点 10

4.5.3 外观鉴定
4.5.3.1 表面平整,无垂直通缝。不符合要求时减1~3分。
4.5.3.2 勾缝平顺,无脱落现象。不符合要求时减1~3分。
4.6 砌石工程
4.6.1 基本要求
4.6.1.1 砂浆的配合比应符合试验规定。
4.6.1.2 砌筑时,砌块要错缝。浆砌时坐浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象;干砌时不松动、叠砌和浮塞。
4.6.1.3 石料质量规格应符合要求。
4.6.2 实测项目
见表4.6.2-1、表4.6.2-2。
表4.6.2-1 浆砌砌体实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录F检查 30
2 顶面高程(mm) 料、块石 ±15 每20m用水准仪检测3点
10
片石 ±20
3 竖直度或坡度 料、块石 0.3% 每20m用吊垂线检查3点 20
片石 0.5%
4 断面尺寸(mm) 料石 ±20 每20m用尺检查2处 20
块石 ±30
片石 ±50
5 表面平整度(mm) 料石 10 每20m用2m直尺检查5处 20
块石 20
片石 30

表4.6.2-2 干砌片石实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 顶面高程(mm) ±30 每20m用水准仪测3点 15
2 外形尺寸(mm) ±100 每20m或自然段,长宽各量3处 30
3 厚度(mm) ±50 每20m用直尺量3处 30
4 表面平整度(mm) 50 每20m用2m直尺检查5处 25

4.6.3 外观鉴定
4.6.3.1 砌体牢固,边缘直顺。不符合要求时减1~3分。
4.6.3.2 勾缝平顺,缝宽均匀,无脱落现象。不符合要求时减1~3分。
4.7 导流工程
4.7.1 基本要求
4.7.1.1 导流堤(坝)的基础埋置深度及地基应符合设计要求。
4.7.1.2 材料规格和质量应符合有关规定。
4.7.2 实测项目
见表4.7.2。
表4.7.2 导流工程实测项目

项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 按附录D或F检查 30
2 平面位置(mm) 30 按设计图控制坐标检查
3 长度(mm) -100 用尺量
4 断面尺寸(mm) ±50 用尺量5处
5 高程(mm) 基底 不大于设计 用水准仪检查5处
顶面 ±30

4.7.3 外观鉴定
表面平整,线条直顺,曲线圆滑。不符合要求时减1~3分。
4.8 石笼防护
4.8.1 基本要求
4.8.1.1 铁丝笼的网眼尺寸应符合设计要求。
4.8.1.2 石笼的坐码或平铺应符合设计要求。
4.8.1.3 材料规格和质量应符合有关规定。
4.8.2 实测项目
见表4.8.2。
表4.8.2 石笼防护实测项目

项次 检 查 项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分
1 平面位置(mm) 符合设计要求 每20m用经纬仪检查3点 20
2 长度(mm) -300 每个(段)用尺量 20
3 宽度(mm) -200 每个(段)用尺量5处 20
4 高度(mm) 不小于设计 用水准仪或尺检查5处 20
5 底面高程(mm) 不高于设计 用水准仪检查5点 20

4.8.3 外观鉴定
表面整齐,曲线圆滑,线条直顺。不符合要求时减1~2分。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
两个:1、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004)
2、《公路工程质量检验评定标准》(机电工程)(JTGF80/2-2004)本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-06-21
车压上去不会把路压坏 好吧 我承认我不知道。。。