关于电方面的强人 帮帮忙。。。

单选。。
1.线路首末两端线电压的相量差称为线路的________,线路首末两端线电压的代数差称为线路电压损失。
选项:
a、电压降
b、电压波动
c、电压损失
d、电压波形
2.气体继电保护装置发生轻瓦斯动作时,发出________。
选项:
a、报警信号
b、跳闸信号
c、停电信号
d、预告信号
3.对于两相一继电器接线方式来说(电流互感器接于A,C两相),当A,C两相短路时,接线系数为________。
选项:
a、1.732
b、2
c、1
d、5

4.避雷针能否对被保护物进行保护,被保护物是否在其有效的保护范围内是很重要的。避雷针的保护范围,以其能防护直击雷的空间来表示,采用________来确定。
选项:
a、滚球法
b、作图法
c、计算法
d、编程法
5.________的触头容量大、触头数量多,在继电保护装置中用于弥补主继电器触头容量和数量的不足。
选项:
a、时间继电器
b、中间继电器
c、电流继电器
d、信号继电器

6.气体继电保护装置发生重瓦斯动作时,发出________。
选项:
a、报警信号
b、跳闸信号
c、停电信号
d、预告信号

7.定时限过电流保护的选择性由动作时限实现,瞬动的电流速断保护的选择性由________实现。
选项:
a、动作时间
b、动作电流的大小
c、动作保护区
d、灵敏度
多选:::
8.用户内部的高压电力线路的电压等级一般为6~35KV,线路较短,通常为单端供电,常见的故障主要有________。
选项:
a、相间短路
b、单相接地
c、过负荷
d、电压下降
9.电力系统中性点的运行方式有:________。
选项:
a、中性点不接地系统
b、中性点经消弧线圈接地系统
c、中性点经电阻接地系统
d、中性点直接接地系统
10.一个完整的防雷设备由________三部分组成。
选项:
a、接闪器
b、避雷器
c、引下线
d、接地装置
判断::
11.变压器差动保护的保护范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区域。可以保护变压器内部及两侧绝缘套管和引出线上的相间短路,保护反应灵敏,动作无限时。
选项:
1、 错
2、 对
12.定时限过电流保护的范围是本级线路和下级线路,本级线路为过电流保护的主保护区,下级线路是过电流保护的后备保护区。
选项:
1、 错
2、 对
13.在供配电系统中,自动重合闸和继电保护配合的主要方式为重合闸前加速保护方式。
选项:
1、 错
2、 对
14.规定,800KVA以上油浸变压器和400KVA及以上的车间油浸式变压器,应装设气体保护装置,以保护变压器的外部故障和油面降低。
选项:
1、 错
2、 对

15.低压配电系统的保护接地按接地形式,分为TN系统、IT系统。
选项:
1、 错
2、 对

16.三相五芯柱式电压互感器的辅助绕组接成开口三角形,测量零序电压,接电流继电器。
选项:
1、 错
2、 对

17.避雷针能否对被保护物进行保护,被保护物是否在其有效的保护范围内是很重要的。避雷针的保护范围,以其能防护直击雷的空间来表示,采用“滚球法”来确定。
选项:
1、 错
2、 对
18.35KV电力线路在变电所进线1~2km段内装设避雷网防止直接雷击。
选项:
1、 错
2、 对
19.电流速断保护动作不带时限,为了保证速断保护动作的选择性,在下一级线路首端发生最大短路电流时,电流速断保护不应动作。
选项:
1、 错
2、 对

 a、相间短路b、单相接地

9.电力系统中性点的运行方式有:________。 a、中性点不接地系统b、中性点经消弧线圈接地系统c、中性点经电阻接地系统d、中性点直接接地系统

10.一个完整的防雷设备由________三部分组成。 a、接闪器c、引下线d、接地装置

******************************************************
这些主要都是继电保护这方面的知识题,我还是十多年前在学校学过的,拿出来复习了一下。也谢谢你啦
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
太多了也,现在没时间,有时间再帮你了