电接点压力表那四根线怎么接

如题所述

压力表接线盒内有4根线,与金属外壳相连的那根是地线,这根很容易找到。

余下那3根,用万用表通断档测量,把相通的那2根找出来。把电源线(即公共线)和启动线接到这2根线上,先不管这2根线是不是接颠倒了。

最后剩余那根线,就确定了,接停止线。把转换开关打至自动,通电试机,让水泵抽水。这时注意观察表压,如果到了上限压力,水泵停机,说明接线完全正确。

如果到了上限压力,水泵不停,说明电源线(即公共线)和启动线二者位置接反了。把二者互换位置,重新接线即可。

扩展资料

1、电接点压力表是在标准压力表的基础上添加了两组电接点,电接点与压力表指针联动,可以在压力表量程内任意导通触点和关断触点,可以实现一定的压力区间的恒压控制。

2、普通压力表为一次仪表,电接点压力表可组成二次仪表功能。电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。

工作原理:电接点压力表的指针和设定针上分别装有触点,使用时首先将上限和下限设定针调节至要求的压力点。

当压力变化时,指示压力指针达到上限或者下限设定针时,指针上的触点与上限或者下限设定针上的触点相接触;通过电气线路发出开关量信号给其他工控设备,实现自动控制或者报警的目的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-04

正对着压力表正面,从外到里,依次是:第一个线是地线,第二个线是电源线(即公共线),第三个线是启动线,第四个是停止线。

因压力表指针频繁摆动,指针与指针频繁接通、断开,其接触部位容易打火,时间长了就接触不良,使电路无法导通。

因此压力表控制回路不宜使用线圈功率较大的接触器,应该用功率小的中继继电器。这样才能延长使用寿命。

扩展资料

电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,使弹簧管之末端产生相应的弹性变形-位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示连同触头逐将被测值在度盘上指示出来。

与此同时,当其与设定指针上的触头上限或下限相接触的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色是实际压力的数值,实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限、下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,电接点压力表就是控制上下限压力用的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-04

刚开始表压为零时,实际压力指针与下限指针接通,中继KA1吸合,接触器KM吸合并自锁,抽水电机运行。

随着抽水电机的运行,表压逐渐上升,实际压力指针与下限指针脱离,逐渐往大压力值方向摆动。

当表压达到上限设定值时,实际压力指针与上限指针接通,即3和5接通,中继KA2吸合,接触器KM断开,抽水电机停止运行。

随着用户不断用水,表压逐渐下降,实际压力指针逐渐回落,直至其与下限指针再次接通时,便进入了下一个循环供水过程。

扩展资料

适用范围:

1、电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。

2、而普通压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力和真空。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-11
1、看说明书;(有两根线是并起来的)
2、用万用表测量任意两根线的通断,找出其中常开触点和常闭触点,再接到控制电路。
3、常开和常闭要注意看表内的触头,仔细看也可看到线的颜色,就很容易的分辨那几根线是上限,那几根线是下限,在找到中线,就很容易接了。

云南希博特科技有限公司技术部本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-03-15
黄色:自锁启动线,绿色:控制电源线,红色:启动停止线(K2启动常闭断开),黑色:地线。