我这里的一栋出租房总共有80个分表,一个总电表,发现总电表的度数与分电表的总和有差距。

三个月来,总电表与分电表差距800度电,无故多出这么多电,有人能告诉我是为什么啊吗

这种情况可能是由于以下原因导致的:
1. 电表计量误差:总电表和分电表可能存在计量误差。如果总电表的计量稍微大于分电表的合计,那么总电表的度数就会比分电表的合计多。
2. 漏电:如果电路中存在漏电情况,那么总电表的计量会比分电表的合计多,因为漏掉的电没有被分表计费。
3. 分表故障:如果其中一块或多块分表工作不正常,那么它们记录的电量可能不准确。在这种情况下,总表的读数可能会大于分表的合计。
4. 总表故障:总表本身可能出现问题,比如故障或误差。
以下是一些解决这个问题的方法:
1. 检查总表和分表是否都正常运行。如果怀疑有故障,可以请专业人士进行检测和修复。
2. 如果怀疑存在漏电,可以请专业的电工进行电路检查,找出漏电的原因并进行修复。
3. 如果怀疑是分表的故障导致的,可以对每块分表进行单独的计量,找出有问题的分表并进行修复或更换。
4. 如果怀疑是总表故障导致的,可以请专业的电工对总表进行检测和修复。
需要注意的是,如果总表的度数与分表的合计差距较大,那么可能需要进一步检查电路是否存在异常,例如是否有漏电等情况。同时,如果怀疑是电表故障导致的,可以请专业的电工进行检查和修复。如果无法确定具体原因,建议联系当地的电力公司或专业电工进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-01
如排除有人为偷电的情况,那就是你们的电线线路老化造成的,线路本身也有部分损耗,据你说的住户总和及电表数差额,三个月应该差不多吧追问

不是哦,这是新做的房子哦,电线也是新的吧

追答

那你们可以县电业局申请检查线路,是否有偷电情况,

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-01
现在的电表质量不咋地,一个分表每个月2~3度误差很正常,更何况所安装的分表在安装前没有进行校验。追问

不可能吧,可能是有误差,但是也不要差距这么大啊,800度电啊,那么多哦,都有将近500块钱哦

追答

你赚了,供电公司只收你总表的电费,而你收费是按分表。如果你觉得收人家的太多,你可以把80个分表拆下来拿到供电部门去校验准确后再装回去。

追问

哪里啊,我亏了哦,赚了我就不说了,我每个月要多交电费哦