开关电源输出端有对地现象,这句话什么意思?是接地了,还是短路了??
设备上的开关电源,输出端负极和机壳连在一起,为了抗信号干扰,但机壳为了保护,又和大地接在了一起,现在开关电源过流保护了,本来开关电源额定电流就少,怎么回事,负极不接地,就不保护,接地,就经常过流保护
举报该问题
推荐答案 2011-03-11
是这样的:交流输入端有2个电容串联链接在火线和零线之间,串联的中间点又与输出电压的负极连接在了一起,对于交流信号来说,输出的负极和地是等效短路的。就是对地短路的意思!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P82v774vv.html
其他回答
第1个回答 2011-03-11
“地”是输入输出的公共端,说某点接地了,与其说输出端与“地”短路了是一个意思。
第2个回答 2020-02-12
接地开关是在电气设备上工作时的安全措施,开关故障时还是要靠断路器来分断主回路电流。
第3个回答 2011-03-11
对地有短路现象!
第4个回答 2011-03-11
按道理说次级接大地也是可以的,对开关电源本身应该不会造成什么影响。
我怀疑是不是你的电网有问题,或者说你所接的大地带电造成的问题。本回答被提问者采纳
相似回答
为
什么
连接
电源
的正负极会发生
短路现象?
答:
1) 短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路
。短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。)2) 在混联电路中,用导线或开关直接将某电路元件或负载的两端连接起来。