矿用电缆型号MYPTJ字母代表什么意思啊,还有什么是监视芯线啊,还有接地芯线3×16/3表示什么意思啊,十分

为什么监视芯线的截面3×16/3中的16/3是什么意思啊谢谢,监视芯线的作用是什么

矿用电缆型号MYPTJ,即采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆,其中,M表示煤矿、矿用,Y表示移动,PT金属屏蔽,J表示监视。你说的型号应该是MYPTJ3x35(或25)+3×16/3,其中,3x35为动力电缆,3×16/3为接地线芯,它是把3根16平方mm的线芯每根分成3个部分,包在35(或25)的线芯上,监视线芯是由3根2·5平方mm的电缆组成,带半导电屏蔽层,它也是该电缆的一部分,作用是连接监视设备用。辛苦,个别问题我是问了某大型电缆企业总工程师才知道的,欢迎提问,我可以向专家请教。我邮箱[email protected]

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-14

MYPTJ煤矿用移动金属屏蔽监视型橡胶软电缆线    这种电缆里面包含动力芯线、接地芯线、和监视芯线  3X16/3   是接地芯线是3根横截面积为16/3平方毫米的线 

MYPTJ型适用于对缆芯和内护层都具有监视要求的场合。

MYPT是没有监视要求的电缆。

16/3 也就是16除以3    就是接地线的标称横截面积

第2个回答  2012-07-23
1.采煤机屏蔽橡套软电缆不是这个型号的,应该是:
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,带金属屏蔽层,表示为MCPTJ-0.66/1.14 3*70+1*35+1*35 MT 818.4-1999

2.你所说的型号应该是:煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压3.6/6KV,动力线芯3*35,地线芯3*16/3,监视线芯3*2.5,带半导电屏蔽层,表示为:
MYPTJ-3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5 MT818.6-1999。
一、电缆的命名由八部分组成:
第一部分为系列代号M,即煤字的拼音第一个字头;
第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。字母含义如下:C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。
第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。字母含义如下:B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。
第四部分为材料特征代号,用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。
第五部分为额定电压U0/U(KV)。
第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。二者间用乘号连接,单位为平方毫米。
第四部分和第五部分之间用“-”连接;第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。
第3个回答  2011-03-14
我怎么觉得3*16/3,应理解成3根3平方电缆每根3平方电缆是由16根铜线绞接而成的呢