土建主体混凝土施工需要的资料:
  1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括 报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记 录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放 线(报审),
  2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方 开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验 批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土 施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、 混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆 配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土 方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。
  3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审, 闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。
  4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来 报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。
  5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方 可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。
  6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工 业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3 天、28 天出厂检验 报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证 明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明 书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场 材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材 料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量 证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后设计、规范要 求须进行复试的材料应及时进行复试检测,其资料要与进场的材料相符并应与设计要求相 符。
  7、应做复试的材料:钢筋(拉伸、弯曲试验,代表数量:60t/批),水泥(3 天、28 天复 试,代表数量:200t/批),砖(复试,代表数量:15 万/批),黄沙(复试,600t/批), 石子(复试,代表数量:600t/批),门窗(复试),防水材料(复试),饰面材料(复试)- 8、回填土应做密实度试验,室内环境应做检测并出具报告。
  9、混凝土试块:混凝土试块应每浇筑 100m3 留置一组(不足 100m3 为一组),连续浇筑超 过 300m3 的可适当减少,每一浇筑部位应相应留置标养、同条件和拆模试块,标养是指将试 块放置在标准温度和湿度的条件下养护(室内温度恒定在 120℃±3℃)28 天送试,同条件 是指将试块放置在现场自然养护,当累计室外温度达到 600℃?天,拆模试块是指在自然养 护的条件下养护 7 天。
  10、砂浆试块:每天、每一楼层、每个部位应分别留置一组,标养条件下 28 天送试。
  11、检验批:建筑工程质量验收一般划分为单位(子单位)工程,分部(子分部)工程,分 项工程和检验批。在首道工序报验前应进行检验批的划分(可按轴线等进行划分)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-18
砼浇筑申请表;砼浇灌令;砼开盘鉴定;砼浇筑记录;砼试块抗压、同条件试验报告;梁板楼梯的拆模申请;
第2个回答  2011-03-16
浇注令、浇注申请表、原料和混凝土施工检验批
第3个回答  2011-03-17
混凝土浇灌许可证,混凝土浇注记录
第4个回答  推荐于2017-10-05
北京要求的一般主要:混凝土配合比、氯离子碱含量报告、开盘鉴定、混凝土小票、浇注申请单。
前四项是搅拌站提供,第五项是施工单位做。
主体结构施工混凝土是要做见证记录的,北京要求100%见证了。
报验需要混凝土施工检验批(附28d强度报告)
56d强度用来做评定。
冬季施工还需要临界强度报告。
梁板拆模需要拆模申请和强度报告。本回答被提问者采纳