三相电能表的参比电压是什么意思?

例如:3*57.7、3*100、3*220/380 各适用于什么样的电路?有没有需要配合互感器使用的?
我现在要选择一个在380V,2相电路使用的电能表应该选择哪一种参比电压的?

参比电压是指电路中一个与负载、功率供给、温度漂移、时间等无关,能保持始终恒定的一个电压。

单相表额定电压是220V;三相四线表指的是升相电压,比如3*220/380V的相电压是220V,3*57.7/100V的相电压是57.7V,三相三线升得是Uab、Ucb,其中B相作为中心线。

电能表参比电压指的是电能表标定的输入电压等级

电压等级一般划分:

1:安全电压(通常36V以下)。

2:低压(又分220V和380V)。

3:高压(10KV-220KV)。

4:超高压330KV-750KV。

5:特高压1000KV交流、±800KV直流以上。

参考电压可以被用于电源供应系统的稳压器,模拟数字转换器和数字模拟转换器,以及许多其他测量、控制系统。

参考电压的大小在不同的应用中有所不同,例如在一般的计算机电源供应系统里,参考电压误差不大于其标称值附近百分之一至百分之几间,而实验室的参考电压标准则拥有更高的、以百万分率度量的稳定性和精确度。

扩展资料

城市电网电压等级的合理配置

随着负荷的增长, 我国部分地区现行使用的电压等级序列适应性有限, 有必要采用新的电压等级序列。电压等级配置的实施方案需要根据城市的具体情况进行深入的可行性研究

对于最终负荷密度较高的地区, 可考虑逐步过渡到较高的中压配电电压。对于最终负荷密度较低、供电距离较远的地区, 也可考虑采用较高的中压配电电压。

为避免在新的电压等级引入过程中影响供电可靠性, 可采用装设联络变的方式使不同配电电压等级的电网并网运行。

对于采用新的电压等级序列的地区, 可以采用国际通行的逐步蚕食的方式, 经过若干年逐步过渡, 形成目标电压等级序列模式。

参考资料来源:百度百科-电能表参比电压

参考资料来源:百度百科-电压等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
  电表铭牌上会标示出额定电压,单相表额定电压是220V;三相四线表指的是升相电压,比如3*220/380V的相电压是220V,3*57.7/100V的相电压是57.7V,三相三线升得是Uab、Ucb,其中B相作为中心线。

  这个电压一般是指电表的额定电压,如电表铭牌上标注的220V/380V/110V等,在电能表检验时会测量电表的耐压性,在过压或欠压时的计量误差是否精确,一般会通过校验台加大数倍于额定电压的电压检定电能表误差等参数指标,而这个额定电压即为参比电压。
第2个回答  推荐于2017-09-14
3*57.7、3*100为高压表,3*57.7——三相四线制高压表,3*100三相三线制高压表;
3*220/380 为三相(三相四线制)低压表,220为单相表。
照你的选择,使用3*220/380 三相(三相四线制)低压表追问

谢谢,还有一个问题3*220/380的这个,能使用互感器接入吗?

追答

3*220/380的这个,能使用互感器接入吗?
===================================
可以使用互感器接入。
三相表电流接入方式又分直通式和互感式。

追问

我的用电设备是两相380V电压的,应该选用哪种电能表?选用三相电能表可以吗?

追答

多大的工作电流?80A以下的可以用3*220/380直通式.三相(三相四线制)低压表

追问

最大工作电流400A,3*220/380可以加互感器吧?两相380V的接入三相电能表行不行?

追答

使用400/5的电流互感器,1.5(6)A 3*220/380三相电能表

本回答被提问者采纳