推荐答案 2011-03-02
这取决与
真空断路器
的位置保持方式。如果是机械保持方式,那么其合分线圈不能长期通电。如果是电磁保持方式,那么必须长期通电。目前一般真空断路器是机械保持方式,只有少量是电磁保持方式
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/P8FS2FS88.html
其他回答
第1个回答 2011-03-08
目前的真空断路器大部分都是弹簧机构的。所以不能长期通电。否则会烧坏线圈。
第2个回答 2012-04-12
分合闸是短时通电设计,不能长期通电。如果是闭锁电磁铁的话可以。
第3个回答 2011-03-04
弹簧机械操作机构的开关,需要延时储能;永磁机构的开关,需要短时脉冲电流;至于电磁机构,貌似没人用了吧。
相似回答
ABB的VD4
真空断路器
的
合闸线圈
可以
长期
带电吗?
答:
ABB老式的VD4断路器合闸线圈不能长期带电
,时间长了要烧的。新款的VD4断路器可以长期带电,也不用串断路器的辅助接点,解决了烧合闸线圈的问题,可以放心使用。