桩基混凝土如何取样?

如题所述

就按普通混凝土取样办法就行。每天、每班、每100立方米混凝土取标养试件、同条件养护试件至少各一组,一般要多做一两组备用。

混凝土灌注桩08新规范中桩直径不超过一米的100立方至少取一组,超过1米得一根桩取一组,单桩承台的一根桩取一组。

对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。

扩展资料

建筑材料质量的优劣是建筑工程质量的基本要素,而建筑材料检验则是建筑现场材料质量控制的重要保障。因此,见证取样和送检是保证检验工作科学、公正、准确的重要手段。

然而,目前见证取样工作还存在诸多问题,表现为:有的工作者取样欠真实、不规范;有的现场试验人员对施工试验了解不深,没有做深入细致的研究;也有的见证者“证”而不“见”,弄虚作假,致使试样失去代表性和真实性。所以,见证取样工作开展好坏直接影响建筑材料质量的优劣。

参考资料:百度百科-见证取样

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-22

地基基础工程混凝土试块取样与留置

1、对复合地基:有单桩强度检验要求时,检验数量为总数量的0.5%-1%,但不应少于3根,每根桩留置1组标养试块;

2、对于桩基(灌注桩):按照GB50202-2002中5.1.4(强制性条文)规定,每浇筑50m2 必须有1组试块,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试块(标养);

3、对于地基基础工程混凝土是否需要同条件试块(特别是结构实体检验同条件试块)目前尚无定论,建议正是施工前由施工方与监理方共同协商确定是否留置同条件试块。

扩展资料:

钻芯法检测混凝土强度主要适用如下情况:

(1)对试块抗压强度的测试结果有怀疑时。包括两种情况:一种是试块强度很高而结构混凝土质量很差,另一种是试块强度不足而结构质量较好。

(2)因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时,如因一些特殊原因发生了混凝土质量事故。

(3)混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时。因为采用回弹、超声等非破损方法检测混凝土的前提是混凝土内外质量基本一致,内外质量不一致时会产生较大误差。

(4)需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。对于与非破损测强曲线技术条件差异较大的,或者使用多年的老混凝土等,为了保证测试结果的准确性,可以在非破损测试结果的基础上,用钻取的芯样强度校核非破损测试强度,这样既可避免大量钻取芯样,又提高了非破损测试精度,充分发挥了各自特长。

(5)对混凝土强度等级低于C10 的结构,不宜采用钻芯法检测。由于混凝土强度过低,钻芯过程中容易破坏砂浆与粗骨料的粘结,影响检测结果的准确性。因此,对于强度等级小于C10 或者强度等级虽然较高,但龄期较短时,不宜用钻芯法。

参考链接:

混凝土抽心取样-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-22

分析如下:

1、《建筑桩基技术规范》-2008第6.2.7规定:直径大于1m或单桩混凝土方量超过25立方的桩,每根桩混凝土应留一组试块;直径不大于1m或单桩混凝土放量不超过25立方的桩每个灌注台班不少于一组,一组3个试块。


2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》-2002第5.1.4规定:每浇筑50立方混凝土必须有一组试件,小于50立方,每根桩必须有一组试件。

拓展资料

混凝土桩

1、混凝土桩 concrete pile 用混凝土(包括普通钢筋混凝土、预应力混凝土)制成的桩。具有节约木材和钢材、经久耐用、造价低廉等优点,已广泛使用于水工建筑、工业建筑、民用建筑和桥梁的基础工程,还常用于边坡及基坑支护的抗滑或隔水。

2、按设置效应分类

(1)非挤土桩:如钻(冲或挖)孔灌注桩及先钻孔后再打入的预制桩,因设置过程中清除孔中土体,桩周土不受排挤作 用,并可能向桩孔内移动,使土的抗剪强度降低,桩侧摩阻力有所减小。非挤土的一般均为现浇,有人工挖孔桩、冲(钻)孔灌注桩等。人工挖孔桩,有钢筋,是用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。人工挖孔桩一般直径较粗,最细的也在800毫米以上,能够承载楼层较少且压力较大的结构主体,目前应用比较普遍。桩的上面设置承台,再用承台梁拉结、连系起来,使各个桩的受力均匀分布,用以支承整个建筑物。

(2)部分挤土桩:冲击成孔灌注桩、H型钢桩、开口钢管桩和开口预应力混凝土管桩等。在桩的设置过程中对桩周土体稍 有排挤作用,但土的强度荷变形性质变化不大。

(3)挤土桩:实心的预制桩、下端封闭的管桩、木桩以及沉管灌注桩等在锤击和振动贯人过程中都要将桩位处的土体 大量排挤开,使土体结构严重扰动破坏,对土的强度及变形性质影响较大。挤土类的有沉管灌注桩(现浇,沉管方法有静压、振动、锤击等)、预制桩(普通钢筋混凝土、预应力混凝土)。

(资料来源:百度百科:混凝土桩

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-29

二、混凝土结构工程混凝土试块取样与留置

混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。

(一)标准养护试块取样与留置原则

1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

3、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。

(二)同条件养护试块取样与留置原则

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

(2)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板。

1、工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。

2、拆模同条件试块(判定混凝土是否达到设计要求或规范要求的强度),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块;

3、达到受冻临界强度同条件试块(控制冬季施工竖向结构模板拆除),按每一施工流水段至少留置一组同条件试块;

4、掺加防冻剂混凝土同条件试块(检验掺加防冻剂混凝土质量),按每一楼层、同一配合比的混凝土至少留置一组同条件试块;

5、构件吊装混凝土同条件试块(检查混凝土构件强度能否满足吊装要求),须根据吊装部署酌情留置同条件试块;

6、预应力工程混凝土同条件试块(判定能否达到预应力张拉或放张条件),须根据预应力张拉部署酌情留置同条件试块。

扩展资料

由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础(见图)或由柱与桩基连接的单桩基础,简称桩基。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。

参考资料 百度百科桩基

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-10-14

按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

1、用于承重结构的混凝土试块

2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

8、用于道路路基及面层的材料或试件;

9、市政工程中,业主或监理单位项目总监认为与质量密切相关的材料或构件;

10、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

百度百科:见证取样

本回答被网友采纳