2层砌体结构需要设置砖柱和圈梁吗?

一层层高3.2M,二层3M,全部采用砖砌,每间房间4M*8M,是连排民房,不知道要不要设置砖柱和圈梁,是自家盖的所以要求不高,不知道不设置砖柱、圈梁墙体能不能承受上部荷载,而且一层每间房间开卷帘门门洞3m宽,求高手指点。楼板采用预制板,240砖墙空心砖

存在几个问题:
1、黏土空心砖是围建筑护材料,只能起分隔空间,保温、挡风等作用,理论上不能用于承重。盖个单层不太高的临时性仓库之类建筑,加个轻体屋盖可以凑合,铺空心混凝土板做仓库已不安全,别说二层,还要住人了。
2、房间开间4米对砖混结构来说不小了,对承重墙的压力相对说也大;8米长的240厚横墙即使用实心砖砌也偏长,用空心砖当然更不安全;
3、卷帘门洞口3米宽,洞口的空心砖砌体只剩一米长,承担过梁和过梁上的荷载(砖砌体、抹灰、电机等)再加卷帘门收放时的震动,如不加固,不无垮掉的可能;
4、请了解一下当地的抗震设防烈度(建筑设计或城建管理部门都愿意告诉你),如果设防烈度在6度(不是6级),或以上,即使用实心砖墙,也要采取加设圈梁,混凝土构造柱,现浇楼板、屋面,墙体加拉结筋等防震措施;
总之,以我经验,如建筑层数、功能不变,建议你采用实心砖墙。空心砖价格并不低,实心砖多花不多少钱。 如果需要地震设防,就一定要按规范规定(其中包括上面我说的那些措施)来设计施工。建房不易,既花钱又操心。安全是第一位的,千万要小心。万一出事,财产损失还在其次,健康和生命是最宝贵的。切切!!追问

按照上海的抗震要求,为了节约成本等因素,用预制板可以不?现浇板代价会不会太大?
圈梁的应布置在什么位置,还有构造柱。

追答

上网查了一下,上海抗震设防烈度为7度。这是一个相对较高的烈度,对未按抗震规范做的建筑会产生严重破坏。结构设计上是要对结构构件如基础、墙、板、梁、柱等的材料强度、断面大小经严格的结构计算来确定的。鉴于此,建议坚决放弃空心砖方案,改为实心砖墙;
上海地区工程地质情况不太好,房子基础千万不能对付,要有足够宽度,如果土质含水率高,基础底宽度一般可能要800毫米或以上;
要放弃预制空心板,改用现浇板(板造价一般可能要多60%以上);
圈梁必需设,一般基础顶部一道,屋面板下一道。一般为C20混凝土240*180断面,主筋上下各2根10毫米筋,箍筋6毫米,间距200毫米。
构造柱不可缺,一般设在墙转角处、楼梯间及其他薄弱处,还要与实心砖墙用6毫米钢筋拉结;
8米长的横墙顶部也要用预埋筋与墙拉结。
以上说的不是设计方案,只是一般设计原则。为保安全,建议你就近请以为建筑结构设计人员到现场帮助你,不认识不要紧,托托人总会找到的。一定不要自作主张,抗震是需专门知识的,事涉生命财产安全,只有请专业人员到现场才把握。
建房是一项大支出,建筑抗震烈度每增一度造价增加都很大,但为安全也没办法。如果实在一时筹不到足够资金,就按专业人员的设计,分两期建设,可先建一层,也可先建部分二层,待后再续建。
罗嗦的太多了,就是担心你房子的安全,再说一句,不要把安全压到网上求助上,那不可靠,不到现场,再高明的专家也不敢随意出方案的。切切!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-12
①除当地设防烈度8度地区外,不需要设置构造柱;见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
②地圈梁、屋顶圈梁应设置;楼面宜设圈梁。
③进深已达8米,内纵墙应每层有圈梁,可不设砖柱,故楼面也应有圈梁(共计三道圈梁);
④宜现浇板,板厚100~120mm;
⑤圈梁下面不能空着,3m宽门洞应设现浇过梁,现浇过梁与圈梁合并。追问

按照上海的抗震要求,像你说的如果不设置构造柱,是用墙称重以上荷载吗?没有基础可以么

追答

1、构造柱是抗震构造措施,不是用来承重的构件;
2、砌体结构中,墙是最重要的承重构件,怎能没有基础?没有基础房屋的重力如何传递到地壳上去?恰恰是构造柱无需专门设基础!
3、上海市设防烈度7度(除金山外),基本地震加速度0.10g。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-23
  除当地设防烈度8度地区外,不需要设置构造柱;见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》
  用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。