为什么电流速断保护有带时限的,有不带时限的? 答案是什么啊!!谁告诉我!

如题所述

因为设计时的用途不同。通常带时限的都是用在设备的二次控制回路中起过载保护作用的,比如用在电机里的速断开关就要求在电机启动的几秒内不跳。因为电机启动时是正常使用时电流的几倍,但是当电机断相或出现故障时,电流是持续不断的增大。时间较长。开关才会动作,以保护设备不会损坏。
不带时限的一般是用在照明或插座等普通电路中起到短路,漏电等保护的,这种要求开关动作快速及时,不然将会引起更大的故障和危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
带时限的是在短时间内。通过超负荷的电流,在限定时间内不会断开,比如<0.1s,<0.2s范围之内,都不会跳闸,不带时限的,有可能超电流就跳闸,有可能不跳闸
第2个回答  2013-09-22
普通电流速断器一般都是通过机械装置来完成的。也有采用电子装置的。您说的就是采用电子装置的有时限。机械的则无时限。是固定的一般反应时间在0.15秒以内。
第3个回答  2013-09-22
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。
速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。本回答被网友采纳