变压器微机差动保护怎样试验

变压器微机差动保护怎样试验

变压器保护差动保护试验中最重要的是差动电流以及制动电流的计算,其中这两项电流的计算与平衡系数和转角公式有关。
平衡系数是为了消除变压器各侧电流因为TA变比不一致带来的不平衡电流。
转角公式则是为了消除因为变压器各侧绕组的接线型式不一样而带来的不平衡电流。
1、在实际中,变压器纵差保护各侧平衡系数的计算方法是:kb=Ib/Ie
上式中,Ib为基准电流,一般取高压侧的二次额定电流;
Ie为各侧二次额定电流。
2、差动保护的转角公式有两种转角方式:Y-△和△-Y。实际中各大厂家(南瑞、许继、四方、南自等)的变压器保护转角方法一般为Y-△转换方法。这种转角方法因为Y侧在转角过程中已经将零序电流消除并且△侧不用转角,转角相对简便而被各个保护厂家所采用。
根据变压器绕组的接线钟点数不同,Y-△转换方法也有两种:即Y/△-11点转角和Y/△-1点转角。
其中Y/△-11点中Y侧电流转角公式为:
Ia转换后=(Ia转角前-Ib转角前)/1.732
Ib转换后=(Ib转角前-Ic转角前)/1.732
Ic转换后=(Ic转角前-Ia转角前)/1.732
△电流不转角。
Y/△-1点中Y侧电流转角公式为:
Ia转换后=(Ia转角前-Ic转角前)/1.732
Ib转换后=(Ib转角前-Ia转角前)/1.732
Ic转换后=(Ic转角前-Ib转角前)/1.732
△电流不转角。
注:以上的各个电流均为矢量。
了解了平衡系数和转角公式之后,就可以进行差动电流和制动电流的计算。差动电流的计算公式为:
Iopa=|Kb1×Ia转换后1+Kb2×Ia转换后2+....+Kbn×Ia转换后n|;
Iopb=|Kb1×Ib转换后1+Kb2×Ib转换后2+....+IKbn×Ib转换后n|;
Iopc=|Kb1×Ic转换后1+Kb2×Ic转换后2+....+Kbn×Ic转换后n|;
以上公式的字面含义为:各相差动电流等于各侧该相转角后的电流的矢量和。
制动电流的计算方法分为两圈变和三圈变。
①以A相为例,两圈变的变压器的制动电流为:
Ires.A=|max{Kb1×Ia转换后1、Kb2×Ia转换后2}|/2;
字面含义为两圈变的制动电流等于各侧该相转角电流最大值的1/2;
②以A相为例,三圈变及以上的变压器的制动电流为:
Ires.A=|max{Kb1×Ia转换后1、Kb2×Ia转换后2、...、Kbn×Ia转换后n}|;
字面含义为三圈及以上的变压器的制动电流等于各侧该相转角电流最大值。
试验时,使用测试仪对保护装置加模拟量,根据以上的公式计算出来差动电流和制动电流以后,就可以进行差动保护试验,,校验差动保护的动作方程。
各个厂家的微机变压器保护的动作方程不尽一样,差动保护的拐点、以及斜率等特性均不大一样,这里不进行赘述,各厂家的保护装置说明书介绍的比较详细,请按说明书上介绍的特性进行验证即可。
如果您还有不明白的,请将需要的试验的保护装置的生产厂家、型号等信息告诉我,我会进一步详细解答。
希望以上的内容对您有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
变压器差动保护要看变压器接线组别(如Y/Δ-11;Y/Y、Δ/Δ; Δ/Y-1,Δ/Y0-11)。微机差动保护一般电流Y/Y接线,对电流进行补偿。相位相差180度。其它相保护退出差动保护。
差动或差速就直接加电流就可以了,电流小点的差动动作,大点的是差速动作,有时差速会没有报文,那就加1.2倍的差速动作电流就可以。做比率制动,那就得看说明书了,如果是3侧差动,一般做星角就可以了(高低侧,中低侧),2侧差动同上做。谐波制动,在某一相上加基波电流,同时加谐波电流,能闭锁就可以。还有小波和间断角制动的,看说明书,不一定能做出来。
第2个回答  2013-04-01
微机保护的直接根据设定的差动定值直接做实验,就是在微机保护的差动的端子上送上设定的定值,保护动作就合格
第3个回答  推荐于2017-10-04
这类保护都是由省中试所或生产厂家负责调试,电厂和供电公司做不了本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-03-19
一般现场能检测一下不平衡电流。