我是煤矿新电工 想问下那问大哥井下的开关整定值怎么计算和怎么调那个拔码盘我一直都不太懂!万分感谢!

最好给个拔码盘的图!

电动机整定计算与电动机使用的电压有关。40KW电机(380V)额定电流40X1.8=72A,取整定80A就可以了。40KW电机(660V)额定电流40X1.2=48A,取50A就可以了(经验总结)。QBZ-120型开关应该采用的是JDB-120A综合保护。这保护有高低档的,调的时候要对好对应值。如果你算出整定值是7A,采用的设备那就不合理了。实在没有办法就整定负荷的短路电流吧7x5(7)=35A(49A). 如果你要整定计算那就要计算电路么值、电抗、阻抗以及绘制等值电路图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-20
660V 就是功率乘以1.15得的值,略大于值,就是过流整定值, 要看整定是几档,拨码盘看整定值在几档上,调成几,在看档里的几,在调微调,就OK了。我说的整定值是经验公式,1140V就是0.57,追问

谢谢你的回答!`~~ 我只想知道具体的算发和怎么调!比如说使用的负荷电机是40KW的,不是40乘以1.15吗?怎么会事660V呢?还有假如算出来的整定值是7A 那么在QBZ-120型的开关里的保护器拨码盘最小也在15+以上应该怎么调?谢谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-23
1000kw/小时除以660v 等于1.15倍 这是常数。40kw的电机乘以1.15等于46A。假如整定的是7A,QBZ-120型的开关无法整定,那说明你的设备选择错误。超出了设备的灵敏度。不过可以换数码保护器加以改造,仍能满足需要。
第3个回答  2011-03-20
开关整定涉及到过载和短路整定,一般过载整定到额定电流的120%,短路整定到8倍以下即可。至于拨码开关在综保上有对应数值,仔细看看就可以整定了
第4个回答  2011-03-20
就是开关设备额定工作电流加百分之十